 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 23:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Посмотрите время-токовые характеристики срабатывания выключателей ВА88.
Время-токовые характеристики срабатывания выключателей ВА88 с тепловым и электронным расцепителем


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 07:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
И ещё раз для особо непонятливых (это я про себя). Из графиков я понял, то можно самому регулировать кратность отключаемого тока, т.е. можно настроить электромагнитный расцепитель на срабатывание при маленьком токе. Допустим автомат на 50 А настраиваем на минимум. Будет 50*1,5=75 А. При 75 А он должен сработать значит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
И ещё раз для особо непонятливых (это я про себя). Из графиков я понял, то можно самому регулировать кратность отключаемого тока, т.е. можно настроить электромагнитный расцепитель на срабатывание при маленьком токе. Допустим автомат на 50 А настраиваем на минимум. Будет 50*1,5=75 А. При 75 А он должен сработать значит.

Есть автоматы с регулируемыми расцепителями, но на такой ток вы их не настроите.
Статья по теме:Автоматический выключатель с регулируемыми расцепителями

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика