 Заголовок сообщения: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Увеличивать сечение провода ВЛИ-0,4 кВ или ставить посередине линии автомат (предохранители)? Если автомат, то какие типовые решения есть на этот случай?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Увеличивать сечение провода ВЛИ-0,4 кВ или ставить посередине линии автомат (предохранители)? Если автомат, то какие типовые решения есть на этот случай?

Какой предохранитель ставите? Ток КЗ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
У меня получилось:
Iрабочий = 38 А,
L вли = 478 м,
ток КЗ в конце линии = 0,255 кА
Собираюсь в РУ-0,4 поставить автомат ВА88-33 3п 40А 35кА TDM. У него 12,5 * 40 = 500 А срабатывает элек. расцепитель.
Получается, что он не сработает. А тепловой сработает неизвестно за сколько. Что делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
У меня получилось:
Iрабочий = 38 А,
L вли = 478 м,
ток КЗ в конце линии = 0,255 кА
Собираюсь в РУ-0,4 поставить автомат ВА88-33 3п 40А 35кА TDM. У него 12,5 * 40 = 500 А срабатывает элек. расцепитель.
Получается, что он не сработает. А тепловой сработает неизвестно за сколько. Что делать?

1 В вашем случае я бы все-таки поставил на 50А.
2 Какое сечение провода применили? Может стоит увеличить на порядок?
3 Почему 12,5? Если считать теплое состояние автомата, то будет 8*50=400А минимальный ток КЗ.
4 Если не пройдет, вместо автомата поставьте предохранитель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
СИП-2А 3х50+1х50
Если увеличить - СИП 3х70+1х70, то получится ток КЗ = 0,346 кА.
Всё равно не хватает...
Или нужно, чтоб от перегрузки автоматы защищали каждый фидер, а от КЗ вводной рубильник с предохранителями скажем на 100 А? Потому что каждый фидер не смогу предохранителями защитить - боюсь в РУ не влезут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
СИП-2А 3х50+1х50
Если увеличить - СИП 3х70+1х70, то получится ток КЗ = 0,346 кА.
Всё равно не хватает...
Или нужно, чтоб от перегрузки автоматы защищали каждый фидер, а от КЗ вводной рубильник с предохранителями скажем на 100 А? Потому что каждый фидер не смогу предохранителями защитить - боюсь в РУ не влезут.

Предохранитель на 100А не решит вашу задачу.
На каждый фидер поставьте, например, выключатель-разъединитель ПВР (ИЕК).
Габарит: 106х200мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Но они самое маленькое на 160 А. А вообще и нормально. Что там от перегруза-то защищать, СИП перегрузы вынесет, главное от КЗ защитить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Но они самое маленькое на 160 А. А вообще и нормально. Что там от перегруза-то защищать, СИП перегрузы вынесет, главное от КЗ защитить.

Плавкую вставку (ППНИ-33 габарит 00,00С) ставите как надо, например, на 50А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Сейчас сходил предложил идею главному инженеру. Консерватизм взял своё: ставим, как обычно - силовые автоматы. Да ещё и как обычно - на 160 А. :P На все случаи жизни.
- Так ведь электромагнитный расцепитель не сработает.
- Да, не сработает, но сработает тепловой.

Жалко, что не знаю в цифрах, за сколько он сработает. Может он 10 мин будет греться... при этих 255-ти амперах


Последний раз редактировалось antonbessonov 09 сен 2016, 05:28, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Сейчас сходил предложил идею главному инженеру. Консервативизм взял своё: ставим, как обычно - силовые автоматы. Да ещё и как обычно - на 160 А. :P На все случаи жизни.
- Так ведь электромагнитный расцепитель не сработает.
- Да, не сработает, но сработает тепловой.

Жалко, что не знаю в цифрах, за сколько он сработает. Может он 10 мин будет греться... при этих 255-ти амперах

Посмотрите время-токовые характеристики срабатывания выключателей ВА88.
Делайте так, если вам не нужно соблюдать требования ПУЭ :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика