Заголовок сообщения: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
Добавлено: 08 сен 2016, 10:50
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Увеличивать сечение провода ВЛИ-0,4 кВ или ставить посередине линии автомат (предохранители)? Если автомат, то какие типовые решения есть на этот случай?
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
Добавлено: 08 сен 2016, 11:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Увеличивать сечение провода ВЛИ-0,4 кВ или ставить посередине линии автомат (предохранители)? Если автомат, то какие типовые решения есть на этот случай?
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
Добавлено: 08 сен 2016, 11:23
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
У меня получилось: Iрабочий = 38 А, L вли = 478 м, ток КЗ в конце линии = 0,255 кА Собираюсь в РУ-0,4 поставить автомат ВА88-33 3п 40А 35кА TDM. У него 12,5 * 40 = 500 А срабатывает элек. расцепитель. Получается, что он не сработает. А тепловой сработает неизвестно за сколько. Что делать?
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
Добавлено: 08 сен 2016, 11:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
У меня получилось: Iрабочий = 38 А, L вли = 478 м, ток КЗ в конце линии = 0,255 кА Собираюсь в РУ-0,4 поставить автомат ВА88-33 3п 40А 35кА TDM. У него 12,5 * 40 = 500 А срабатывает элек. расцепитель. Получается, что он не сработает. А тепловой сработает неизвестно за сколько. Что делать?
1 В вашем случае я бы все-таки поставил на 50А. 2 Какое сечение провода применили? Может стоит увеличить на порядок? 3 Почему 12,5? Если считать теплое состояние автомата, то будет 8*50=400А минимальный ток КЗ. 4 Если не пройдет, вместо автомата поставьте предохранитель.
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
Добавлено: 08 сен 2016, 11:50
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
СИП-2А 3х50+1х50 Если увеличить - СИП 3х70+1х70, то получится ток КЗ = 0,346 кА. Всё равно не хватает... Или нужно, чтоб от перегрузки автоматы защищали каждый фидер, а от КЗ вводной рубильник с предохранителями скажем на 100 А? Потому что каждый фидер не смогу предохранителями защитить - боюсь в РУ не влезут.
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
Добавлено: 08 сен 2016, 12:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
СИП-2А 3х50+1х50 Если увеличить - СИП 3х70+1х70, то получится ток КЗ = 0,346 кА. Всё равно не хватает... Или нужно, чтоб от перегрузки автоматы защищали каждый фидер, а от КЗ вводной рубильник с предохранителями скажем на 100 А? Потому что каждый фидер не смогу предохранителями защитить - боюсь в РУ не влезут.
Предохранитель на 100А не решит вашу задачу. На каждый фидер поставьте, например, выключатель-разъединитель ПВР (ИЕК). Габарит: 106х200мм.
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
Добавлено: 08 сен 2016, 12:44
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Сейчас сходил предложил идею главному инженеру. Консерватизм взял своё: ставим, как обычно - силовые автоматы. Да ещё и как обычно - на 160 А. На все случаи жизни. - Так ведь электромагнитный расцепитель не сработает. - Да, не сработает, но сработает тепловой.
Жалко, что не знаю в цифрах, за сколько он сработает. Может он 10 мин будет греться... при этих 255-ти амперах
Последний раз редактировалось antonbessonov 09 сен 2016, 05:28, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
Добавлено: 08 сен 2016, 12:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Сейчас сходил предложил идею главному инженеру. Консервативизм взял своё: ставим, как обычно - силовые автоматы. Да ещё и как обычно - на 160 А. На все случаи жизни. - Так ведь электромагнитный расцепитель не сработает. - Да, не сработает, но сработает тепловой.
Жалко, что не знаю в цифрах, за сколько он сработает. Может он 10 мин будет греться... при этих 255-ти амперах
Посмотрите время-токовые характеристики срабатывания выключателей ВА88. Делайте так, если вам не нужно соблюдать требования ПУЭ