 Заголовок сообщения: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Увеличивать сечение провода ВЛИ-0,4 кВ или ставить посередине линии автомат (предохранители)? Если автомат, то какие типовые решения есть на этот случай?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Увеличивать сечение провода ВЛИ-0,4 кВ или ставить посередине линии автомат (предохранители)? Если автомат, то какие типовые решения есть на этот случай?

Какой предохранитель ставите? Ток КЗ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
У меня получилось:
Iрабочий = 38 А,
L вли = 478 м,
ток КЗ в конце линии = 0,255 кА
Собираюсь в РУ-0,4 поставить автомат ВА88-33 3п 40А 35кА TDM. У него 12,5 * 40 = 500 А срабатывает элек. расцепитель.
Получается, что он не сработает. А тепловой сработает неизвестно за сколько. Что делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
У меня получилось:
Iрабочий = 38 А,
L вли = 478 м,
ток КЗ в конце линии = 0,255 кА
Собираюсь в РУ-0,4 поставить автомат ВА88-33 3п 40А 35кА TDM. У него 12,5 * 40 = 500 А срабатывает элек. расцепитель.
Получается, что он не сработает. А тепловой сработает неизвестно за сколько. Что делать?

1 В вашем случае я бы все-таки поставил на 50А.
2 Какое сечение провода применили? Может стоит увеличить на порядок?
3 Почему 12,5? Если считать теплое состояние автомата, то будет 8*50=400А минимальный ток КЗ.
4 Если не пройдет, вместо автомата поставьте предохранитель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
СИП-2А 3х50+1х50
Если увеличить - СИП 3х70+1х70, то получится ток КЗ = 0,346 кА.
Всё равно не хватает...
Или нужно, чтоб от перегрузки автоматы защищали каждый фидер, а от КЗ вводной рубильник с предохранителями скажем на 100 А? Потому что каждый фидер не смогу предохранителями защитить - боюсь в РУ не влезут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
СИП-2А 3х50+1х50
Если увеличить - СИП 3х70+1х70, то получится ток КЗ = 0,346 кА.
Всё равно не хватает...
Или нужно, чтоб от перегрузки автоматы защищали каждый фидер, а от КЗ вводной рубильник с предохранителями скажем на 100 А? Потому что каждый фидер не смогу предохранителями защитить - боюсь в РУ не влезут.

Предохранитель на 100А не решит вашу задачу.
На каждый фидер поставьте, например, выключатель-разъединитель ПВР (ИЕК).
Габарит: 106х200мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Но они самое маленькое на 160 А. А вообще и нормально. Что там от перегруза-то защищать, СИП перегрузы вынесет, главное от КЗ защитить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Но они самое маленькое на 160 А. А вообще и нормально. Что там от перегруза-то защищать, СИП перегрузы вынесет, главное от КЗ защитить.

Плавкую вставку (ППНИ-33 габарит 00,00С) ставите как надо, например, на 50А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Сейчас сходил предложил идею главному инженеру. Консерватизм взял своё: ставим, как обычно - силовые автоматы. Да ещё и как обычно - на 160 А. :P На все случаи жизни.
- Так ведь электромагнитный расцепитель не сработает.
- Да, не сработает, но сработает тепловой.

Жалко, что не знаю в цифрах, за сколько он сработает. Может он 10 мин будет греться... при этих 255-ти амперах


Последний раз редактировалось antonbessonov 09 сен 2016, 05:28, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если длина ВЛИ не проходит по току КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Сейчас сходил предложил идею главному инженеру. Консервативизм взял своё: ставим, как обычно - силовые автоматы. Да ещё и как обычно - на 160 А. :P На все случаи жизни.
- Так ведь электромагнитный расцепитель не сработает.
- Да, не сработает, но сработает тепловой.

Жалко, что не знаю в цифрах, за сколько он сработает. Может он 10 мин будет греться... при этих 255-ти амперах

Посмотрите время-токовые характеристики срабатывания выключателей ВА88.
Делайте так, если вам не нужно соблюдать требования ПУЭ :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика