Автор:  antonbessonov [ 06 сен 2016, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе?

В СП 31-110-2003 таб. 6.1 для одного дома предлагается 4 кВт. В техусловиях максимальная мощность 340 кВт и транс 400 кВА. Опять же вопрос к ним, почему такой коэффициент мощности - 0,85, когда по СП 31 п.6.12 там 0,95 будет?
Считаем по СП 31: 1 дом=4 кВт. Допустим у меня 28 домов на фидере. Для 28-ми домов по таблице 6.1 интерполяцией получаю значение 0,87 кВт для одного дома. Теперь 0,87*28=24,4 кВт - суммарная мощность фидера. Теперь можно считать потерю напряжения и выбирать сечение СИП.
Или же надо исходить из техусловий и просто поделить максимальную мощность из техусловий 340 кВт на общее количество домов равное 103-м? 340/103=3,3 кВт. Получили мощность для 1-го дома = 3,3 кВт. По СП 31 четыре киловата, а по техусловиям 3,3 киловата. Если же я Р=Ру.*n*Кс*Ко=3,3*28*0,61*0,23=12,9 кВт - получаю всего 12,9 кВт на фидере. Боюсь, что этого мало для расчёта по потере напряжения.
Статью "Выбор мощности трансформатора для коттеджного посёлка" читал. Похожий случай.
Вопрос: как бы вы сделали?

Автор:  k-igor [ 06 сен 2016, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

antonbessonov писал(а):
В СП 31-110-2003 таб. 6.1 для одного дома предлагается 4 кВт. В техусловиях максимальная мощность 340 кВт и транс 400 кВА. Опять же вопрос к ним, почему такой коэффициент мощности - 0,85, когда по СП 31 п.6.12 там 0,95 будет?
Считаем по СП 31: 1 дом=4 кВт. Допустим у меня 28 домов на фидере. Для 28-ми домов по таблице 6.1 интерполяцией получаю значение 0,87 кВт для одного дома. Теперь 0,87*28=24,4 кВт - суммарная мощность фидера. Теперь можно считать потерю напряжения и выбирать сечение СИП.
Или же надо исходить из техусловий и просто поделить максимальную мощность из техусловий 340 кВт на общее количество домов равное 103-м? 340/103=3,3 кВт. Получили мощность для 1-го дома = 3,3 кВт. По СП 31 четыре киловата, а по техусловиям 3,3 киловата. Если же я Р=Ру.*n*Кс*Ко=3,3*28*0,61*0,23=12,9 кВт - получаю всего 12,9 кВт на фидере. Боюсь, что этого мало для расчёта по потере напряжения.
Статью "Выбор мощности трансформатора для коттеджного посёлка" читал. Похожий случай.
Вопрос: как бы вы сделали?

Мощность всех домиков посчитали верно (24,4кВт). Кф. мощности берете по СП (скорее всего 0,96), не понял, при чем здесь 0,85?
Считаете ток - выбираете сечение - считаете потери напряжения и ток КЗ.

Какое общее количество домиков? Сколько фидеров отходит от ТП?

Автор:  antonbessonov [ 06 сен 2016, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

0,85 "вытекает" из техусловий. У них там - в сетевой компании - 0,85 на все случаи жизни, на сколько я уже знаю. В техусловиях указана максимальная активная мощность 340 кВт и транс к установке 400 кВА. Они ведь как считают? Решили для 103-х частных домов поставить транс 400 кВА. Потом спонтанно 400 умножают на любимое "0,85" и получают активную мощность.
Общее количество домов = 103. Проектируем 4 фидера. 1-й: 28 домов L=480 м; 2-й: 26 домов L=190 м; 3-й: 24 дома L=380 м; 4-й: 25 домов L=495 м

Автор:  k-igor [ 06 сен 2016, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

antonbessonov писал(а):
0,85 "вытекает" из техусловий. У них там - в сетевой компании - 0,85 на все случаи жизни, на сколько я уже знаю. В техусловиях указана максимальная активная мощность 340 кВт и транс к установке 400 кВА. Они ведь как считают? Решили для 103-х частных домов поставить транс 400 кВА. Потом спонтанно 400 умножают на любимое "0,85" и получают активную мощность.
Общее количество домов = 103. Проектируем 4 фидера. 1-й: 28 домов L=480 м; 2-й: 26 домов L=190 м; 3-й: 24 дома L=380 м; 4-й: 25 домов L=495 м

Нагрузка на шинах ТП будет: 103*0,61=62,83кВт. Достаточно трансформатора и на 100кВА.
Трансформатор 400кВА будет недогружен.

Автор:  antonbessonov [ 06 сен 2016, 07:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

Я знаю. Но техусловия есть техусловия. Чем грозит недогруз? Потерями электроэнергии? Т.е. дачники будут платить за холостой ход транса? Надо будет посчитать, сколько это в деньгах будет.

Автор:  k-igor [ 06 сен 2016, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

antonbessonov писал(а):
Я знаю. Но техусловия есть техусловия. Чем грозит недогруз? Потерями электроэнергии? Т.е. дачники будут платить за холостой ход транса? Надо будет посчитать, сколько это в деньгах будет.

У нас всегда ТУ выдают на ту нагрузку, которая нужна по проекту.
Если в ТУ не обоснован большой запас мощности, то экспертиза требует замены ТУ.
Трансформатор выбирается по расчетной нагрузке, а не по ТУ.

Автор:  antonbessonov [ 06 сен 2016, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

У вас порядок. А у нас и экспертизы нет, и проекты без экспертизы согласовываются во всех инстанциях. Может в Москве проекты и проходят экспертизу, но у нас во Владимирской обл. нет. И проекты не то что для частного домика, а и для общественных зданий и, как сейчас, для садового товарищества.
ТУ мне принесли, там нагрузка уже указана. Не знаю, кто и как её считал. Судя по коэффициенту мощности, те, кто считал, о существовании СП 31 с его пунктом 6.12 даже и не слыхивали.

Автор:  antonbessonov [ 12 сен 2016, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

Количество домов - 103
Удельная нагрузка одного дома - 0,61 кВт (получили по табл.6.1. СП 31...)
Нагрузка на шинах 0,4 в КТП =
k-igor писал(а):
103*0,61=62,83кВт.


Но в то же время, если сложить четыре расчётных мощности четырёх фидеров, получится другая цифра:
1 фид.: 0,87*28домов=24,36 кВт
2 фид.: 0,88*26домов=22,88 кВт
3 фид.: 0,9*24дома=21,6 кВт
4 фид.: 0,89*25домов=22,25кВт
1 фид.+2 фид.+3 фид.+4фид.=24,36+22,88+21,6+22,25=91,09кВт

Не пойму, как правильно считать нагрузку на шинах 0,4 КТП?

Автор:  k-igor [ 12 сен 2016, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

antonbessonov писал(а):
Количество домов - 103
Удельная нагрузка одного дома - 0,61 кВт (получили по табл.6.1. СП 31...)
Нагрузка на шинах 0,4 в КТП =
k-igor писал(а):
103*0,61=62,83кВт.


Но в то же время, если сложить четыре расчётных мощности четырёх фидеров, получится другая цифра:
1 фид.: 0,87*28домов=24,36 кВт
2 фид.: 0,88*26домов=22,88 кВт
3 фид.: 0,9*24дома=21,6 кВт
4 фид.: 0,89*25домов=22,25кВт
1 фид.+2 фид.+3 фид.+4фид.=24,36+22,88+21,6+22,25=91,09кВт

Не пойму, как правильно считать нагрузку на шинах 0,4 КТП?

Нельзя их просто складывать.
Расчет по каждому фидеру вы делаете для выбора защитного аппарата.

Автор:  antonbessonov [ 12 сен 2016, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе

Понял