Автор: | antonbessonov [ 06 сен 2016, 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе? |
В СП 31-110-2003 таб. 6.1 для одного дома предлагается 4 кВт. В техусловиях максимальная мощность 340 кВт и транс 400 кВА. Опять же вопрос к ним, почему такой коэффициент мощности - 0,85, когда по СП 31 п.6.12 там 0,95 будет? Считаем по СП 31: 1 дом=4 кВт. Допустим у меня 28 домов на фидере. Для 28-ми домов по таблице 6.1 интерполяцией получаю значение 0,87 кВт для одного дома. Теперь 0,87*28=24,4 кВт - суммарная мощность фидера. Теперь можно считать потерю напряжения и выбирать сечение СИП. Или же надо исходить из техусловий и просто поделить максимальную мощность из техусловий 340 кВт на общее количество домов равное 103-м? 340/103=3,3 кВт. Получили мощность для 1-го дома = 3,3 кВт. По СП 31 четыре киловата, а по техусловиям 3,3 киловата. Если же я Р=Ру.*n*Кс*Ко=3,3*28*0,61*0,23=12,9 кВт - получаю всего 12,9 кВт на фидере. Боюсь, что этого мало для расчёта по потере напряжения. Статью "Выбор мощности трансформатора для коттеджного посёлка" читал. Похожий случай. Вопрос: как бы вы сделали? |
Автор: | k-igor [ 06 сен 2016, 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
antonbessonov писал(а): В СП 31-110-2003 таб. 6.1 для одного дома предлагается 4 кВт. В техусловиях максимальная мощность 340 кВт и транс 400 кВА. Опять же вопрос к ним, почему такой коэффициент мощности - 0,85, когда по СП 31 п.6.12 там 0,95 будет? Считаем по СП 31: 1 дом=4 кВт. Допустим у меня 28 домов на фидере. Для 28-ми домов по таблице 6.1 интерполяцией получаю значение 0,87 кВт для одного дома. Теперь 0,87*28=24,4 кВт - суммарная мощность фидера. Теперь можно считать потерю напряжения и выбирать сечение СИП. Или же надо исходить из техусловий и просто поделить максимальную мощность из техусловий 340 кВт на общее количество домов равное 103-м? 340/103=3,3 кВт. Получили мощность для 1-го дома = 3,3 кВт. По СП 31 четыре киловата, а по техусловиям 3,3 киловата. Если же я Р=Ру.*n*Кс*Ко=3,3*28*0,61*0,23=12,9 кВт - получаю всего 12,9 кВт на фидере. Боюсь, что этого мало для расчёта по потере напряжения. Статью "Выбор мощности трансформатора для коттеджного посёлка" читал. Похожий случай. Вопрос: как бы вы сделали? Мощность всех домиков посчитали верно (24,4кВт). Кф. мощности берете по СП (скорее всего 0,96), не понял, при чем здесь 0,85? Считаете ток - выбираете сечение - считаете потери напряжения и ток КЗ. Какое общее количество домиков? Сколько фидеров отходит от ТП? |
Автор: | antonbessonov [ 06 сен 2016, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
0,85 "вытекает" из техусловий. У них там - в сетевой компании - 0,85 на все случаи жизни, на сколько я уже знаю. В техусловиях указана максимальная активная мощность 340 кВт и транс к установке 400 кВА. Они ведь как считают? Решили для 103-х частных домов поставить транс 400 кВА. Потом спонтанно 400 умножают на любимое "0,85" и получают активную мощность. Общее количество домов = 103. Проектируем 4 фидера. 1-й: 28 домов L=480 м; 2-й: 26 домов L=190 м; 3-й: 24 дома L=380 м; 4-й: 25 домов L=495 м |
Автор: | k-igor [ 06 сен 2016, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
antonbessonov писал(а): 0,85 "вытекает" из техусловий. У них там - в сетевой компании - 0,85 на все случаи жизни, на сколько я уже знаю. В техусловиях указана максимальная активная мощность 340 кВт и транс к установке 400 кВА. Они ведь как считают? Решили для 103-х частных домов поставить транс 400 кВА. Потом спонтанно 400 умножают на любимое "0,85" и получают активную мощность. Общее количество домов = 103. Проектируем 4 фидера. 1-й: 28 домов L=480 м; 2-й: 26 домов L=190 м; 3-й: 24 дома L=380 м; 4-й: 25 домов L=495 м Нагрузка на шинах ТП будет: 103*0,61=62,83кВт. Достаточно трансформатора и на 100кВА. Трансформатор 400кВА будет недогружен. |
Автор: | antonbessonov [ 06 сен 2016, 07:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
Я знаю. Но техусловия есть техусловия. Чем грозит недогруз? Потерями электроэнергии? Т.е. дачники будут платить за холостой ход транса? Надо будет посчитать, сколько это в деньгах будет. |
Автор: | k-igor [ 06 сен 2016, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
antonbessonov писал(а): Я знаю. Но техусловия есть техусловия. Чем грозит недогруз? Потерями электроэнергии? Т.е. дачники будут платить за холостой ход транса? Надо будет посчитать, сколько это в деньгах будет. У нас всегда ТУ выдают на ту нагрузку, которая нужна по проекту. Если в ТУ не обоснован большой запас мощности, то экспертиза требует замены ТУ. Трансформатор выбирается по расчетной нагрузке, а не по ТУ. |
Автор: | antonbessonov [ 06 сен 2016, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
У вас порядок. А у нас и экспертизы нет, и проекты без экспертизы согласовываются во всех инстанциях. Может в Москве проекты и проходят экспертизу, но у нас во Владимирской обл. нет. И проекты не то что для частного домика, а и для общественных зданий и, как сейчас, для садового товарищества. ТУ мне принесли, там нагрузка уже указана. Не знаю, кто и как её считал. Судя по коэффициенту мощности, те, кто считал, о существовании СП 31 с его пунктом 6.12 даже и не слыхивали. |
Автор: | antonbessonov [ 12 сен 2016, 12:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
Количество домов - 103 Удельная нагрузка одного дома - 0,61 кВт (получили по табл.6.1. СП 31...) Нагрузка на шинах 0,4 в КТП = k-igor писал(а): 103*0,61=62,83кВт. Но в то же время, если сложить четыре расчётных мощности четырёх фидеров, получится другая цифра: 1 фид.: 0,87*28домов=24,36 кВт 2 фид.: 0,88*26домов=22,88 кВт 3 фид.: 0,9*24дома=21,6 кВт 4 фид.: 0,89*25домов=22,25кВт 1 фид.+2 фид.+3 фид.+4фид.=24,36+22,88+21,6+22,25=91,09кВт Не пойму, как правильно считать нагрузку на шинах 0,4 КТП? |
Автор: | k-igor [ 12 сен 2016, 13:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
antonbessonov писал(а): Количество домов - 103 Удельная нагрузка одного дома - 0,61 кВт (получили по табл.6.1. СП 31...) Нагрузка на шинах 0,4 в КТП = k-igor писал(а): 103*0,61=62,83кВт. Но в то же время, если сложить четыре расчётных мощности четырёх фидеров, получится другая цифра: 1 фид.: 0,87*28домов=24,36 кВт 2 фид.: 0,88*26домов=22,88 кВт 3 фид.: 0,9*24дома=21,6 кВт 4 фид.: 0,89*25домов=22,25кВт 1 фид.+2 фид.+3 фид.+4фид.=24,36+22,88+21,6+22,25=91,09кВт Не пойму, как правильно считать нагрузку на шинах 0,4 КТП? Нельзя их просто складывать. Расчет по каждому фидеру вы делаете для выбора защитного аппарата. |
Автор: | antonbessonov [ 12 сен 2016, 13:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе |
Понял |