 Заголовок сообщения: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 06:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
В СП 31-110-2003 таб. 6.1 для одного дома предлагается 4 кВт. В техусловиях максимальная мощность 340 кВт и транс 400 кВА. Опять же вопрос к ним, почему такой коэффициент мощности - 0,85, когда по СП 31 п.6.12 там 0,95 будет?
Считаем по СП 31: 1 дом=4 кВт. Допустим у меня 28 домов на фидере. Для 28-ми домов по таблице 6.1 интерполяцией получаю значение 0,87 кВт для одного дома. Теперь 0,87*28=24,4 кВт - суммарная мощность фидера. Теперь можно считать потерю напряжения и выбирать сечение СИП.
Или же надо исходить из техусловий и просто поделить максимальную мощность из техусловий 340 кВт на общее количество домов равное 103-м? 340/103=3,3 кВт. Получили мощность для 1-го дома = 3,3 кВт. По СП 31 четыре киловата, а по техусловиям 3,3 киловата. Если же я Р=Ру.*n*Кс*Ко=3,3*28*0,61*0,23=12,9 кВт - получаю всего 12,9 кВт на фидере. Боюсь, что этого мало для расчёта по потере напряжения.
Статью "Выбор мощности трансформатора для коттеджного посёлка" читал. Похожий случай.
Вопрос: как бы вы сделали?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
В СП 31-110-2003 таб. 6.1 для одного дома предлагается 4 кВт. В техусловиях максимальная мощность 340 кВт и транс 400 кВА. Опять же вопрос к ним, почему такой коэффициент мощности - 0,85, когда по СП 31 п.6.12 там 0,95 будет?
Считаем по СП 31: 1 дом=4 кВт. Допустим у меня 28 домов на фидере. Для 28-ми домов по таблице 6.1 интерполяцией получаю значение 0,87 кВт для одного дома. Теперь 0,87*28=24,4 кВт - суммарная мощность фидера. Теперь можно считать потерю напряжения и выбирать сечение СИП.
Или же надо исходить из техусловий и просто поделить максимальную мощность из техусловий 340 кВт на общее количество домов равное 103-м? 340/103=3,3 кВт. Получили мощность для 1-го дома = 3,3 кВт. По СП 31 четыре киловата, а по техусловиям 3,3 киловата. Если же я Р=Ру.*n*Кс*Ко=3,3*28*0,61*0,23=12,9 кВт - получаю всего 12,9 кВт на фидере. Боюсь, что этого мало для расчёта по потере напряжения.
Статью "Выбор мощности трансформатора для коттеджного посёлка" читал. Похожий случай.
Вопрос: как бы вы сделали?

Мощность всех домиков посчитали верно (24,4кВт). Кф. мощности берете по СП (скорее всего 0,96), не понял, при чем здесь 0,85?
Считаете ток - выбираете сечение - считаете потери напряжения и ток КЗ.

Какое общее количество домиков? Сколько фидеров отходит от ТП?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
0,85 "вытекает" из техусловий. У них там - в сетевой компании - 0,85 на все случаи жизни, на сколько я уже знаю. В техусловиях указана максимальная активная мощность 340 кВт и транс к установке 400 кВА. Они ведь как считают? Решили для 103-х частных домов поставить транс 400 кВА. Потом спонтанно 400 умножают на любимое "0,85" и получают активную мощность.
Общее количество домов = 103. Проектируем 4 фидера. 1-й: 28 домов L=480 м; 2-й: 26 домов L=190 м; 3-й: 24 дома L=380 м; 4-й: 25 домов L=495 м


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
0,85 "вытекает" из техусловий. У них там - в сетевой компании - 0,85 на все случаи жизни, на сколько я уже знаю. В техусловиях указана максимальная активная мощность 340 кВт и транс к установке 400 кВА. Они ведь как считают? Решили для 103-х частных домов поставить транс 400 кВА. Потом спонтанно 400 умножают на любимое "0,85" и получают активную мощность.
Общее количество домов = 103. Проектируем 4 фидера. 1-й: 28 домов L=480 м; 2-й: 26 домов L=190 м; 3-й: 24 дома L=380 м; 4-й: 25 домов L=495 м

Нагрузка на шинах ТП будет: 103*0,61=62,83кВт. Достаточно трансформатора и на 100кВА.
Трансформатор 400кВА будет недогружен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я знаю. Но техусловия есть техусловия. Чем грозит недогруз? Потерями электроэнергии? Т.е. дачники будут платить за холостой ход транса? Надо будет посчитать, сколько это в деньгах будет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 08:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Я знаю. Но техусловия есть техусловия. Чем грозит недогруз? Потерями электроэнергии? Т.е. дачники будут платить за холостой ход транса? Надо будет посчитать, сколько это в деньгах будет.

У нас всегда ТУ выдают на ту нагрузку, которая нужна по проекту.
Если в ТУ не обоснован большой запас мощности, то экспертиза требует замены ТУ.
Трансформатор выбирается по расчетной нагрузке, а не по ТУ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
У вас порядок. А у нас и экспертизы нет, и проекты без экспертизы согласовываются во всех инстанциях. Может в Москве проекты и проходят экспертизу, но у нас во Владимирской обл. нет. И проекты не то что для частного домика, а и для общественных зданий и, как сейчас, для садового товарищества.
ТУ мне принесли, там нагрузка уже указана. Не знаю, кто и как её считал. Судя по коэффициенту мощности, те, кто считал, о существовании СП 31 с его пунктом 6.12 даже и не слыхивали.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Количество домов - 103
Удельная нагрузка одного дома - 0,61 кВт (получили по табл.6.1. СП 31...)
Нагрузка на шинах 0,4 в КТП =
k-igor писал(а):
103*0,61=62,83кВт.


Но в то же время, если сложить четыре расчётных мощности четырёх фидеров, получится другая цифра:
1 фид.: 0,87*28домов=24,36 кВт
2 фид.: 0,88*26домов=22,88 кВт
3 фид.: 0,9*24дома=21,6 кВт
4 фид.: 0,89*25домов=22,25кВт
1 фид.+2 фид.+3 фид.+4фид.=24,36+22,88+21,6+22,25=91,09кВт

Не пойму, как правильно считать нагрузку на шинах 0,4 КТП?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Количество домов - 103
Удельная нагрузка одного дома - 0,61 кВт (получили по табл.6.1. СП 31...)
Нагрузка на шинах 0,4 в КТП =
k-igor писал(а):
103*0,61=62,83кВт.


Но в то же время, если сложить четыре расчётных мощности четырёх фидеров, получится другая цифра:
1 фид.: 0,87*28домов=24,36 кВт
2 фид.: 0,88*26домов=22,88 кВт
3 фид.: 0,9*24дома=21,6 кВт
4 фид.: 0,89*25домов=22,25кВт
1 фид.+2 фид.+3 фид.+4фид.=24,36+22,88+21,6+22,25=91,09кВт

Не пойму, как правильно считать нагрузку на шинах 0,4 КТП?

Нельзя их просто складывать.
Расчет по каждому фидеру вы делаете для выбора защитного аппарата.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Понял


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика