Заголовок сообщения: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе?
Добавлено: 06 сен 2016, 06:59
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
В СП 31-110-2003 таб. 6.1 для одного дома предлагается 4 кВт. В техусловиях максимальная мощность 340 кВт и транс 400 кВА. Опять же вопрос к ним, почему такой коэффициент мощности - 0,85, когда по СП 31 п.6.12 там 0,95 будет? Считаем по СП 31: 1 дом=4 кВт. Допустим у меня 28 домов на фидере. Для 28-ми домов по таблице 6.1 интерполяцией получаю значение 0,87 кВт для одного дома. Теперь 0,87*28=24,4 кВт - суммарная мощность фидера. Теперь можно считать потерю напряжения и выбирать сечение СИП. Или же надо исходить из техусловий и просто поделить максимальную мощность из техусловий 340 кВт на общее количество домов равное 103-м? 340/103=3,3 кВт. Получили мощность для 1-го дома = 3,3 кВт. По СП 31 четыре киловата, а по техусловиям 3,3 киловата. Если же я Р=Ру.*n*Кс*Ко=3,3*28*0,61*0,23=12,9 кВт - получаю всего 12,9 кВт на фидере. Боюсь, что этого мало для расчёта по потере напряжения. Статью "Выбор мощности трансформатора для коттеджного посёлка" читал. Похожий случай. Вопрос: как бы вы сделали?
Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
Добавлено: 06 сен 2016, 07:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
В СП 31-110-2003 таб. 6.1 для одного дома предлагается 4 кВт. В техусловиях максимальная мощность 340 кВт и транс 400 кВА. Опять же вопрос к ним, почему такой коэффициент мощности - 0,85, когда по СП 31 п.6.12 там 0,95 будет? Считаем по СП 31: 1 дом=4 кВт. Допустим у меня 28 домов на фидере. Для 28-ми домов по таблице 6.1 интерполяцией получаю значение 0,87 кВт для одного дома. Теперь 0,87*28=24,4 кВт - суммарная мощность фидера. Теперь можно считать потерю напряжения и выбирать сечение СИП. Или же надо исходить из техусловий и просто поделить максимальную мощность из техусловий 340 кВт на общее количество домов равное 103-м? 340/103=3,3 кВт. Получили мощность для 1-го дома = 3,3 кВт. По СП 31 четыре киловата, а по техусловиям 3,3 киловата. Если же я Р=Ру.*n*Кс*Ко=3,3*28*0,61*0,23=12,9 кВт - получаю всего 12,9 кВт на фидере. Боюсь, что этого мало для расчёта по потере напряжения. Статью "Выбор мощности трансформатора для коттеджного посёлка" читал. Похожий случай. Вопрос: как бы вы сделали?
Мощность всех домиков посчитали верно (24,4кВт). Кф. мощности берете по СП (скорее всего 0,96), не понял, при чем здесь 0,85? Считаете ток - выбираете сечение - считаете потери напряжения и ток КЗ.
Какое общее количество домиков? Сколько фидеров отходит от ТП?
Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
Добавлено: 06 сен 2016, 07:44
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
0,85 "вытекает" из техусловий. У них там - в сетевой компании - 0,85 на все случаи жизни, на сколько я уже знаю. В техусловиях указана максимальная активная мощность 340 кВт и транс к установке 400 кВА. Они ведь как считают? Решили для 103-х частных домов поставить транс 400 кВА. Потом спонтанно 400 умножают на любимое "0,85" и получают активную мощность. Общее количество домов = 103. Проектируем 4 фидера. 1-й: 28 домов L=480 м; 2-й: 26 домов L=190 м; 3-й: 24 дома L=380 м; 4-й: 25 домов L=495 м
Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
Добавлено: 06 сен 2016, 07:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
0,85 "вытекает" из техусловий. У них там - в сетевой компании - 0,85 на все случаи жизни, на сколько я уже знаю. В техусловиях указана максимальная активная мощность 340 кВт и транс к установке 400 кВА. Они ведь как считают? Решили для 103-х частных домов поставить транс 400 кВА. Потом спонтанно 400 умножают на любимое "0,85" и получают активную мощность. Общее количество домов = 103. Проектируем 4 фидера. 1-й: 28 домов L=480 м; 2-й: 26 домов L=190 м; 3-й: 24 дома L=380 м; 4-й: 25 домов L=495 м
Нагрузка на шинах ТП будет: 103*0,61=62,83кВт. Достаточно трансформатора и на 100кВА. Трансформатор 400кВА будет недогружен.
Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
Добавлено: 06 сен 2016, 07:56
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Я знаю. Но техусловия есть техусловия. Чем грозит недогруз? Потерями электроэнергии? Т.е. дачники будут платить за холостой ход транса? Надо будет посчитать, сколько это в деньгах будет.
Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
Добавлено: 06 сен 2016, 08:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Я знаю. Но техусловия есть техусловия. Чем грозит недогруз? Потерями электроэнергии? Т.е. дачники будут платить за холостой ход транса? Надо будет посчитать, сколько это в деньгах будет.
У нас всегда ТУ выдают на ту нагрузку, которая нужна по проекту. Если в ТУ не обоснован большой запас мощности, то экспертиза требует замены ТУ. Трансформатор выбирается по расчетной нагрузке, а не по ТУ.
Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
Добавлено: 06 сен 2016, 08:25
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
У вас порядок. А у нас и экспертизы нет, и проекты без экспертизы согласовываются во всех инстанциях. Может в Москве проекты и проходят экспертизу, но у нас во Владимирской обл. нет. И проекты не то что для частного домика, а и для общественных зданий и, как сейчас, для садового товарищества. ТУ мне принесли, там нагрузка уже указана. Не знаю, кто и как её считал. Судя по коэффициенту мощности, те, кто считал, о существовании СП 31 с его пунктом 6.12 даже и не слыхивали.
Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
Добавлено: 12 сен 2016, 12:34
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Количество домов - 103 Удельная нагрузка одного дома - 0,61 кВт (получили по табл.6.1. СП 31...) Нагрузка на шинах 0,4 в КТП =
k-igor писал(а):
103*0,61=62,83кВт.
Но в то же время, если сложить четыре расчётных мощности четырёх фидеров, получится другая цифра: 1 фид.: 0,87*28домов=24,36 кВт 2 фид.: 0,88*26домов=22,88 кВт 3 фид.: 0,9*24дома=21,6 кВт 4 фид.: 0,89*25домов=22,25кВт 1 фид.+2 фид.+3 фид.+4фид.=24,36+22,88+21,6+22,25=91,09кВт
Не пойму, как правильно считать нагрузку на шинах 0,4 КТП?
Заголовок сообщения: Re: Какую нагрузку принять для домика в садовом товариществе
Добавлено: 12 сен 2016, 13:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Количество домов - 103 Удельная нагрузка одного дома - 0,61 кВт (получили по табл.6.1. СП 31...) Нагрузка на шинах 0,4 в КТП =
k-igor писал(а):
103*0,61=62,83кВт.
Но в то же время, если сложить четыре расчётных мощности четырёх фидеров, получится другая цифра: 1 фид.: 0,87*28домов=24,36 кВт 2 фид.: 0,88*26домов=22,88 кВт 3 фид.: 0,9*24дома=21,6 кВт 4 фид.: 0,89*25домов=22,25кВт 1 фид.+2 фид.+3 фид.+4фид.=24,36+22,88+21,6+22,25=91,09кВт
Не пойму, как правильно считать нагрузку на шинах 0,4 КТП?
Нельзя их просто складывать. Расчет по каждому фидеру вы делаете для выбора защитного аппарата.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения