Автор: | antonbessonov [ 26 авг 2016, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети |
Спасибо за расчёт. В принципе то же самое, что и у меня. Сначала считаете участок АВ с полной нагрузкой 22,2 кВт, а потом отдельно ВD с нагрузкой, которая только на BD (без нагрузки ВС). Вы считаете падение на всех ответвлениях, а я считаю, как будто вся нагрузка сосредоточена в самом конце линии. Но мне же и нужно узнать в конце линии, поэтому меня падение напряжения на отдельных вводах не интересует. Думаю, у меня ошибки нет. |
Автор: | k-igor [ 26 авг 2016, 17:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети |
antonbessonov писал(а): Спасибо за расчёт. В принципе то же самое, что и у меня. Сначала считаете участок АВ с полной нагрузкой 22,2 кВт, а потом отдельно ВD с нагрузкой, которая только на BD (без нагрузки ВС). Вы считаете падение на всех ответвлениях, а я считаю, как будто вся нагрузка сосредоточена в самом конце линии. Но мне же и нужно узнать в конце линии, поэтому меня падение напряжения на отдельных вводах не интересует. Думаю, у меня ошибки нет. Ну это ведь не совсем правильно так считать. Здесь линия не длинная, поэтому разница не большая. У вас всегда будет завышенное значение. |
Автор: | antonbessonov [ 29 авг 2016, 10:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети |
Въехал (!), почему у меня будет завышенное значение. Я не правильно считал. На каждом ответвлении по ходу линии нагрузка уменьшается, и надо считать падение напряжения на каждом таком ответвлении, а потом все эти падения сложить. |
Автор: | k-igor [ 29 авг 2016, 10:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети |
antonbessonov писал(а): Въехал (!), почему у меня будет завышенное значение. Я не правильно считал. На каждом ответвлении по ходу линии нагрузка уменьшается, и надо считать падение напряжения на каждом таком ответвлении, а потом все эти падения сложить. Именно это делает моя программа)) |
Автор: | antonbessonov [ 29 авг 2016, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети |
Да, да, да. Отличная программа. Но без нашего диалога я бы этого не понял. Так что спасибо. Товарищи, приобретайте программы у Игоря! Всё просто - вводишь значения и получаешь результат. Не всё конечно понимаю в них, по своему невежеству, например, как посчитать потери напряжения применительно к конкретной ситуации. Но вот теперь разобрался уже точно. Ещё вопросик. Что изменится в этой формуле ∆U = √3 · I · L (r · cos φ + x · sin φ) при расчёте потери напряжения 6-10 кВ? Ничего? Только когда в проценты переводить буду, то у меня U номинальное будет 6 или 10, да? И какое активное и индуктивное сопротивление принять для СИП 3 1х50? 0,822 и 0,4 ? |
Автор: | k-igor [ 29 авг 2016, 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети |
antonbessonov писал(а): Да, да, да. Отличная программа. Но без нашего диалога я бы этого не понял. Так что спасибо. Товарищи, приобретайте программы у Игоря! Всё просто - вводишь значения и получаешь результат. Не всё конечно понимаю в них, по своему невежеству, например, как посчитать потери напряжения применительно к конкретной ситуации. Но вот теперь разобрался уже точно. Ещё вопросик. Что изменится в этой формуле ∆U = √3 · I · L (r · cos φ + x · sin φ) при расчёте потери напряжения 6-10 кВ? Ничего? Только когда в проценты переводить буду, то у меня U номинальное будет 6 или 10, да? И какое активное и индуктивное сопротивление принять для СИП 3 1х50? 0,822 и 0,4 ? Для расчета 6-10кВ у меня ведь тоже имеется программа... Формула не изменится. Характеристики СИП 3 надо смотреть по каталогу. Активное сопротивление будет 0,04 Ом*мм2/м. Индуктивное сопротивление...наверное 0,4 Ом/км. |
Автор: | antonbessonov [ 30 авг 2016, 05:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети |
Я, честно, совершенно запутался в активных сопротивлениях для СИП 3. В "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напр. 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами" ОАО "Росэп" - Ensto, С-Пб, 2006, стр.14 в таблицах приводятся для СИП 3 1х50: акт. сопр. = 0,720 Ом/км, инд. сопр. = 0,299 Ом/км. В вашей программе заложено при выборе алюминия 50 мм кв.: активное сопротивление = 0,631 Ом/км. Индуктивное я выбрал из таблицы = 0,38. Т.е. почему-то нет общепринятых значений. Или я чего-то не понимаю... Допустим у меня 10 кВ, L = 1 км, P = 50 кВт, СИП 3 1х50. Правильно ли я посчитал в вашей программе? |
Автор: | k-igor [ 30 авг 2016, 08:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети |
antonbessonov писал(а): Я, честно, совершенно запутался в активных сопротивлениях для СИП 3. В "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напр. 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами" ОАО "Росэп" - Ensto, С-Пб, 2006, стр.14 в таблицах приводятся для СИП 3 1х50: акт. сопр. = 0,720 Ом/км, инд. сопр. = 0,299 Ом/км. В вашей программе заложено при выборе алюминия 50 мм кв.: активное сопротивление = 0,631 Ом/км. Индуктивное я выбрал из таблицы = 0,38. Т.е. почему-то нет общепринятых значений. Или я чего-то не понимаю... Допустим у меня 10 кВ, L = 1 км, P = 50 кВт, СИП 3 1х50. Правильно ли я посчитал в вашей программе? Практически правильно. Используйте сборку Программы для ЭК. У меня в программе заложено даже большее значение. |