Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4381
Страница 2 из 2

Автор:  antonbessonov [ 26 авг 2016, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети

Спасибо за расчёт. В принципе то же самое, что и у меня. Сначала считаете участок АВ с полной нагрузкой 22,2 кВт, а потом отдельно ВD с нагрузкой, которая только на BD (без нагрузки ВС). Вы считаете падение на всех ответвлениях, а я считаю, как будто вся нагрузка сосредоточена в самом конце линии. Но мне же и нужно узнать в конце линии, поэтому меня падение напряжения на отдельных вводах не интересует. Думаю, у меня ошибки нет.

Автор:  k-igor [ 26 авг 2016, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети

antonbessonov писал(а):
Спасибо за расчёт. В принципе то же самое, что и у меня. Сначала считаете участок АВ с полной нагрузкой 22,2 кВт, а потом отдельно ВD с нагрузкой, которая только на BD (без нагрузки ВС). Вы считаете падение на всех ответвлениях, а я считаю, как будто вся нагрузка сосредоточена в самом конце линии. Но мне же и нужно узнать в конце линии, поэтому меня падение напряжения на отдельных вводах не интересует. Думаю, у меня ошибки нет.

Ну это ведь не совсем правильно так считать. Здесь линия не длинная, поэтому разница не большая. У вас всегда будет завышенное значение.

Автор:  antonbessonov [ 29 авг 2016, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети

Въехал (!), почему у меня будет завышенное значение. Я не правильно считал. На каждом ответвлении по ходу линии нагрузка уменьшается, и надо считать падение напряжения на каждом таком ответвлении, а потом все эти падения сложить.

Автор:  k-igor [ 29 авг 2016, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети

antonbessonov писал(а):
Въехал (!), почему у меня будет завышенное значение. Я не правильно считал. На каждом ответвлении по ходу линии нагрузка уменьшается, и надо считать падение напряжения на каждом таком ответвлении, а потом все эти падения сложить.

Именно это делает моя программа))

Автор:  antonbessonov [ 29 авг 2016, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети

Да, да, да. Отличная программа. Но без нашего диалога я бы этого не понял. Так что спасибо. Товарищи, приобретайте программы у Игоря! Всё просто - вводишь значения и получаешь результат. Не всё конечно понимаю в них, по своему невежеству, например, как посчитать потери напряжения применительно к конкретной ситуации. Но вот теперь разобрался уже точно.
Ещё вопросик. Что изменится в этой формуле ∆U = √3 · I · L (r · cos φ + x · sin φ) при расчёте потери напряжения 6-10 кВ? Ничего? Только когда в проценты переводить буду, то у меня U номинальное будет 6 или 10, да? И какое активное и индуктивное сопротивление принять для СИП 3 1х50? 0,822 и 0,4 ?

Автор:  k-igor [ 29 авг 2016, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети

antonbessonov писал(а):
Да, да, да. Отличная программа. Но без нашего диалога я бы этого не понял. Так что спасибо. Товарищи, приобретайте программы у Игоря! Всё просто - вводишь значения и получаешь результат. Не всё конечно понимаю в них, по своему невежеству, например, как посчитать потери напряжения применительно к конкретной ситуации. Но вот теперь разобрался уже точно.
Ещё вопросик. Что изменится в этой формуле ∆U = √3 · I · L (r · cos φ + x · sin φ) при расчёте потери напряжения 6-10 кВ? Ничего? Только когда в проценты переводить буду, то у меня U номинальное будет 6 или 10, да? И какое активное и индуктивное сопротивление принять для СИП 3 1х50? 0,822 и 0,4 ?

Для расчета 6-10кВ у меня ведь тоже имеется программа...
Формула не изменится.
Характеристики СИП 3 надо смотреть по каталогу.
Активное сопротивление будет 0,04 Ом*мм2/м. Индуктивное сопротивление...наверное 0,4 Ом/км.

Автор:  antonbessonov [ 30 авг 2016, 05:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети

Я, честно, совершенно запутался в активных сопротивлениях для СИП 3.
В "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напр. 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами" ОАО "Росэп" - Ensto, С-Пб, 2006, стр.14 в таблицах приводятся для СИП 3 1х50: акт. сопр. = 0,720 Ом/км, инд. сопр. = 0,299 Ом/км.
В вашей программе заложено при выборе алюминия 50 мм кв.: активное сопротивление = 0,631 Ом/км. Индуктивное я выбрал из таблицы = 0,38. Т.е. почему-то нет общепринятых значений. Или я чего-то не понимаю...
Допустим у меня 10 кВ, L = 1 км, P = 50 кВт, СИП 3 1х50. Правильно ли я посчитал в вашей программе?

Автор:  k-igor [ 30 авг 2016, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети

antonbessonov писал(а):
Я, честно, совершенно запутался в активных сопротивлениях для СИП 3.
В "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напр. 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами" ОАО "Росэп" - Ensto, С-Пб, 2006, стр.14 в таблицах приводятся для СИП 3 1х50: акт. сопр. = 0,720 Ом/км, инд. сопр. = 0,299 Ом/км.
В вашей программе заложено при выборе алюминия 50 мм кв.: активное сопротивление = 0,631 Ом/км. Индуктивное я выбрал из таблицы = 0,38. Т.е. почему-то нет общепринятых значений. Или я чего-то не понимаю...
Допустим у меня 10 кВ, L = 1 км, P = 50 кВт, СИП 3 1х50. Правильно ли я посчитал в вашей программе?

Практически правильно.
Используйте сборку Программы для ЭК. У меня в программе заложено даже большее значение.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group