СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Прошу помочь с расчётом, т.е. посмотреть (на досуге) правильно ли я считаю. В справочнике Барыбина нашёл пример расчёта разветвлённой сети. В формулах там используются моменты нагрузки и непонятные коэффициенты для неизолированных проводов, поэтому я считал по другой формуле. Но принцип расчёта для разветвлённой сети остался, как у Барыбина, только адаптированный для СИП. Согласно этому принципу, как я понял, если, начиная с какой-то точки сети идёт разветвление на две и более линий, то до этой точки нужно проложить провод большего сечения, а линейные ответвления можно выполнить проводом меньшего сечения, согласно расчёта.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Прошу помочь с расчётом, т.е. посмотреть (на досуге) правильно ли я считаю. В справочнике Барыбина нашёл пример расчёта разветвлённой сети. В формулах там используются моменты нагрузки и непонятные коэффициенты для неизолированных проводов, поэтому я считал по другой формуле. Но принцип расчёта для разветвлённой сети остался, как у Барыбина, только адаптированный для СИП. Согласно этому принципу, как я понял, если, начиная с какой-то точки сети идёт разветвление на две и более линий, то до этой точки нужно проложить провод большего сечения, а линейные ответвления можно выполнить проводом меньшего сечения, согласно расчёта.

В точке "В" - правильно посчитали. Дальше нужно считать по каждому участку отдельно с учетом всех ответвлений.
Пример расчета ВЛИ-0,4кВ:
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Игорь, это всё конечно очень классно, у вас отличные программы. Но не могли бы вы внести ясность, что значит "считать по каждому участку отдельно с учётом всех ответвлений"? Я же вроде и считал отдельно. Вы можете буквально в пару строк показать сам принцип, посчитав на моём примере падение напряжения, допустим, в точке С ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Игорь, это всё конечно очень классно, у вас отличные программы. Но не могли бы вы внести ясность, что значит "считать по каждому участку отдельно с учётом всех ответвлений"? Я же вроде и считал отдельно. Вы можете буквально в пару строк показать сам принцип, посчитав на моём примере падение напряжения, допустим, в точке С ?

Вот именно, что не могу.
Я ведь не вижу нагрузки по всем ответвлениям, которые вы нарисовали.
Видео смотрели?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Нагрузка на каждый ввод (ответвление, которое стрелочкой обозначено) на участке ВС = 1,1 кВт, а на участке ВD = 0,8 кВт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Нагрузка на каждый ввод (ответвление, которое стрелочкой обозначено) на участке ВС = 1,1 кВт, а на участке ВD = 0,8 кВт

А расстояния между опорами?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Участок ВС: от точки В до первой опоры с ответвлениями 140 м, а следующие 2 пролёта по 30 м.
Участок ВD: от точки В до первой опоры с ответвлениями 210 м, следующие 3 пролёта по 30 м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Участок ВС: от точки В до первой опоры с ответвлениями 140 м, а следующие 2 пролёта по 30 м.
Участок ВD: от точки В до первой опоры с ответвлениями 210 м, следующие 3 пролёта по 30 м.

Что-то у меня общая мощность не бьется с вашим током.
6*1,1+14*0,8=17,8кВт I=30,05А, а у вас 38,8А
Расчет в точке D:


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Потому что на участке ВС не 6, а 10 вводов


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Потому что на участке ВС не 6, а 10 вводов

Куда я только смотрю :)
Результаты примерно одинаковые.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика