 Заголовок сообщения: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Прошу помочь с расчётом, т.е. посмотреть (на досуге) правильно ли я считаю. В справочнике Барыбина нашёл пример расчёта разветвлённой сети. В формулах там используются моменты нагрузки и непонятные коэффициенты для неизолированных проводов, поэтому я считал по другой формуле. Но принцип расчёта для разветвлённой сети остался, как у Барыбина, только адаптированный для СИП. Согласно этому принципу, как я понял, если, начиная с какой-то точки сети идёт разветвление на две и более линий, то до этой точки нужно проложить провод большего сечения, а линейные ответвления можно выполнить проводом меньшего сечения, согласно расчёта.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Прошу помочь с расчётом, т.е. посмотреть (на досуге) правильно ли я считаю. В справочнике Барыбина нашёл пример расчёта разветвлённой сети. В формулах там используются моменты нагрузки и непонятные коэффициенты для неизолированных проводов, поэтому я считал по другой формуле. Но принцип расчёта для разветвлённой сети остался, как у Барыбина, только адаптированный для СИП. Согласно этому принципу, как я понял, если, начиная с какой-то точки сети идёт разветвление на две и более линий, то до этой точки нужно проложить провод большего сечения, а линейные ответвления можно выполнить проводом меньшего сечения, согласно расчёта.

В точке "В" - правильно посчитали. Дальше нужно считать по каждому участку отдельно с учетом всех ответвлений.
Пример расчета ВЛИ-0,4кВ:
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Игорь, это всё конечно очень классно, у вас отличные программы. Но не могли бы вы внести ясность, что значит "считать по каждому участку отдельно с учётом всех ответвлений"? Я же вроде и считал отдельно. Вы можете буквально в пару строк показать сам принцип, посчитав на моём примере падение напряжения, допустим, в точке С ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Игорь, это всё конечно очень классно, у вас отличные программы. Но не могли бы вы внести ясность, что значит "считать по каждому участку отдельно с учётом всех ответвлений"? Я же вроде и считал отдельно. Вы можете буквально в пару строк показать сам принцип, посчитав на моём примере падение напряжения, допустим, в точке С ?

Вот именно, что не могу.
Я ведь не вижу нагрузки по всем ответвлениям, которые вы нарисовали.
Видео смотрели?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Нагрузка на каждый ввод (ответвление, которое стрелочкой обозначено) на участке ВС = 1,1 кВт, а на участке ВD = 0,8 кВт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Нагрузка на каждый ввод (ответвление, которое стрелочкой обозначено) на участке ВС = 1,1 кВт, а на участке ВD = 0,8 кВт

А расстояния между опорами?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Участок ВС: от точки В до первой опоры с ответвлениями 140 м, а следующие 2 пролёта по 30 м.
Участок ВD: от точки В до первой опоры с ответвлениями 210 м, следующие 3 пролёта по 30 м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Участок ВС: от точки В до первой опоры с ответвлениями 140 м, а следующие 2 пролёта по 30 м.
Участок ВD: от точки В до первой опоры с ответвлениями 210 м, следующие 3 пролёта по 30 м.

Что-то у меня общая мощность не бьется с вашим током.
6*1,1+14*0,8=17,8кВт I=30,05А, а у вас 38,8А
Расчет в точке D:


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Потому что на участке ВС не 6, а 10 вводов


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Потому что на участке ВС не 6, а 10 вводов

Куда я только смотрю :)
Результаты примерно одинаковые.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика