 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо за расчёт. В принципе то же самое, что и у меня. Сначала считаете участок АВ с полной нагрузкой 22,2 кВт, а потом отдельно ВD с нагрузкой, которая только на BD (без нагрузки ВС). Вы считаете падение на всех ответвлениях, а я считаю, как будто вся нагрузка сосредоточена в самом конце линии. Но мне же и нужно узнать в конце линии, поэтому меня падение напряжения на отдельных вводах не интересует. Думаю, у меня ошибки нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Спасибо за расчёт. В принципе то же самое, что и у меня. Сначала считаете участок АВ с полной нагрузкой 22,2 кВт, а потом отдельно ВD с нагрузкой, которая только на BD (без нагрузки ВС). Вы считаете падение на всех ответвлениях, а я считаю, как будто вся нагрузка сосредоточена в самом конце линии. Но мне же и нужно узнать в конце линии, поэтому меня падение напряжения на отдельных вводах не интересует. Думаю, у меня ошибки нет.

Ну это ведь не совсем правильно так считать. Здесь линия не длинная, поэтому разница не большая. У вас всегда будет завышенное значение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Въехал (!), почему у меня будет завышенное значение. Я не правильно считал. На каждом ответвлении по ходу линии нагрузка уменьшается, и надо считать падение напряжения на каждом таком ответвлении, а потом все эти падения сложить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Въехал (!), почему у меня будет завышенное значение. Я не правильно считал. На каждом ответвлении по ходу линии нагрузка уменьшается, и надо считать падение напряжения на каждом таком ответвлении, а потом все эти падения сложить.

Именно это делает моя программа))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Да, да, да. Отличная программа. Но без нашего диалога я бы этого не понял. Так что спасибо. Товарищи, приобретайте программы у Игоря! Всё просто - вводишь значения и получаешь результат. Не всё конечно понимаю в них, по своему невежеству, например, как посчитать потери напряжения применительно к конкретной ситуации. Но вот теперь разобрался уже точно.
Ещё вопросик. Что изменится в этой формуле ∆U = √3 · I · L (r · cos φ + x · sin φ) при расчёте потери напряжения 6-10 кВ? Ничего? Только когда в проценты переводить буду, то у меня U номинальное будет 6 или 10, да? И какое активное и индуктивное сопротивление принять для СИП 3 1х50? 0,822 и 0,4 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Да, да, да. Отличная программа. Но без нашего диалога я бы этого не понял. Так что спасибо. Товарищи, приобретайте программы у Игоря! Всё просто - вводишь значения и получаешь результат. Не всё конечно понимаю в них, по своему невежеству, например, как посчитать потери напряжения применительно к конкретной ситуации. Но вот теперь разобрался уже точно.
Ещё вопросик. Что изменится в этой формуле ∆U = √3 · I · L (r · cos φ + x · sin φ) при расчёте потери напряжения 6-10 кВ? Ничего? Только когда в проценты переводить буду, то у меня U номинальное будет 6 или 10, да? И какое активное и индуктивное сопротивление принять для СИП 3 1х50? 0,822 и 0,4 ?

Для расчета 6-10кВ у меня ведь тоже имеется программа...
Формула не изменится.
Характеристики СИП 3 надо смотреть по каталогу.
Активное сопротивление будет 0,04 Ом*мм2/м. Индуктивное сопротивление...наверное 0,4 Ом/км.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 05:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я, честно, совершенно запутался в активных сопротивлениях для СИП 3.
В "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напр. 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами" ОАО "Росэп" - Ensto, С-Пб, 2006, стр.14 в таблицах приводятся для СИП 3 1х50: акт. сопр. = 0,720 Ом/км, инд. сопр. = 0,299 Ом/км.
В вашей программе заложено при выборе алюминия 50 мм кв.: активное сопротивление = 0,631 Ом/км. Индуктивное я выбрал из таблицы = 0,38. Т.е. почему-то нет общепринятых значений. Или я чего-то не понимаю...
Допустим у меня 10 кВ, L = 1 км, P = 50 кВт, СИП 3 1х50. Правильно ли я посчитал в вашей программе?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 08:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Я, честно, совершенно запутался в активных сопротивлениях для СИП 3.
В "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напр. 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами" ОАО "Росэп" - Ensto, С-Пб, 2006, стр.14 в таблицах приводятся для СИП 3 1х50: акт. сопр. = 0,720 Ом/км, инд. сопр. = 0,299 Ом/км.
В вашей программе заложено при выборе алюминия 50 мм кв.: активное сопротивление = 0,631 Ом/км. Индуктивное я выбрал из таблицы = 0,38. Т.е. почему-то нет общепринятых значений. Или я чего-то не понимаю...
Допустим у меня 10 кВ, L = 1 км, P = 50 кВт, СИП 3 1х50. Правильно ли я посчитал в вашей программе?

Практически правильно.
Используйте сборку Программы для ЭК. У меня в программе заложено даже большее значение.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика