 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо за расчёт. В принципе то же самое, что и у меня. Сначала считаете участок АВ с полной нагрузкой 22,2 кВт, а потом отдельно ВD с нагрузкой, которая только на BD (без нагрузки ВС). Вы считаете падение на всех ответвлениях, а я считаю, как будто вся нагрузка сосредоточена в самом конце линии. Но мне же и нужно узнать в конце линии, поэтому меня падение напряжения на отдельных вводах не интересует. Думаю, у меня ошибки нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Спасибо за расчёт. В принципе то же самое, что и у меня. Сначала считаете участок АВ с полной нагрузкой 22,2 кВт, а потом отдельно ВD с нагрузкой, которая только на BD (без нагрузки ВС). Вы считаете падение на всех ответвлениях, а я считаю, как будто вся нагрузка сосредоточена в самом конце линии. Но мне же и нужно узнать в конце линии, поэтому меня падение напряжения на отдельных вводах не интересует. Думаю, у меня ошибки нет.

Ну это ведь не совсем правильно так считать. Здесь линия не длинная, поэтому разница не большая. У вас всегда будет завышенное значение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Въехал (!), почему у меня будет завышенное значение. Я не правильно считал. На каждом ответвлении по ходу линии нагрузка уменьшается, и надо считать падение напряжения на каждом таком ответвлении, а потом все эти падения сложить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Въехал (!), почему у меня будет завышенное значение. Я не правильно считал. На каждом ответвлении по ходу линии нагрузка уменьшается, и надо считать падение напряжения на каждом таком ответвлении, а потом все эти падения сложить.

Именно это делает моя программа))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Да, да, да. Отличная программа. Но без нашего диалога я бы этого не понял. Так что спасибо. Товарищи, приобретайте программы у Игоря! Всё просто - вводишь значения и получаешь результат. Не всё конечно понимаю в них, по своему невежеству, например, как посчитать потери напряжения применительно к конкретной ситуации. Но вот теперь разобрался уже точно.
Ещё вопросик. Что изменится в этой формуле ∆U = √3 · I · L (r · cos φ + x · sin φ) при расчёте потери напряжения 6-10 кВ? Ничего? Только когда в проценты переводить буду, то у меня U номинальное будет 6 или 10, да? И какое активное и индуктивное сопротивление принять для СИП 3 1х50? 0,822 и 0,4 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Да, да, да. Отличная программа. Но без нашего диалога я бы этого не понял. Так что спасибо. Товарищи, приобретайте программы у Игоря! Всё просто - вводишь значения и получаешь результат. Не всё конечно понимаю в них, по своему невежеству, например, как посчитать потери напряжения применительно к конкретной ситуации. Но вот теперь разобрался уже точно.
Ещё вопросик. Что изменится в этой формуле ∆U = √3 · I · L (r · cos φ + x · sin φ) при расчёте потери напряжения 6-10 кВ? Ничего? Только когда в проценты переводить буду, то у меня U номинальное будет 6 или 10, да? И какое активное и индуктивное сопротивление принять для СИП 3 1х50? 0,822 и 0,4 ?

Для расчета 6-10кВ у меня ведь тоже имеется программа...
Формула не изменится.
Характеристики СИП 3 надо смотреть по каталогу.
Активное сопротивление будет 0,04 Ом*мм2/м. Индуктивное сопротивление...наверное 0,4 Ом/км.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 05:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я, честно, совершенно запутался в активных сопротивлениях для СИП 3.
В "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напр. 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами" ОАО "Росэп" - Ensto, С-Пб, 2006, стр.14 в таблицах приводятся для СИП 3 1х50: акт. сопр. = 0,720 Ом/км, инд. сопр. = 0,299 Ом/км.
В вашей программе заложено при выборе алюминия 50 мм кв.: активное сопротивление = 0,631 Ом/км. Индуктивное я выбрал из таблицы = 0,38. Т.е. почему-то нет общепринятых значений. Или я чего-то не понимаю...
Допустим у меня 10 кВ, L = 1 км, P = 50 кВт, СИП 3 1х50. Правильно ли я посчитал в вашей программе?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потери напряжения в разветвлённой сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 08:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Я, честно, совершенно запутался в активных сопротивлениях для СИП 3.
В "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напр. 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами" ОАО "Росэп" - Ensto, С-Пб, 2006, стр.14 в таблицах приводятся для СИП 3 1х50: акт. сопр. = 0,720 Ом/км, инд. сопр. = 0,299 Ом/км.
В вашей программе заложено при выборе алюминия 50 мм кв.: активное сопротивление = 0,631 Ом/км. Индуктивное я выбрал из таблицы = 0,38. Т.е. почему-то нет общепринятых значений. Или я чего-то не понимаю...
Допустим у меня 10 кВ, L = 1 км, P = 50 кВт, СИП 3 1х50. Правильно ли я посчитал в вашей программе?

Практически правильно.
Используйте сборку Программы для ЭК. У меня в программе заложено даже большее значение.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика