 Заголовок сообщения: Камфорка электроплиты бьет током
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 авг 2016, 10:22
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тетя пожаловался что электроплита бьет током, я посмотрел там не было заземление, я подключил заземление, но одного не пойму поверхность камфорки показывает на индикаторе фазу, все 220 вольт, это так и должно быть? или брак заводской ? Одному мастеру обратился он говорит это норма. Плита комбинированная 2 газовые, 2 электрические + духовка


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Камфорка электроплиты бьет током
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 11:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Кутболсун писал(а):
Тетя пожаловался что электроплита бьет током, я посмотрел там не было заземление, я подключил заземление, но одного не пойму поверхность камфорки показывает на индикаторе фазу, все 220 вольт, это так и должно быть? или брак заводской ? Одному мастеру обратился он говорит это норма. Плита комбинированная 2 газовые, 2 электрические + духовка

Возможно перепутали фазу и ноль.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Камфорка электроплиты бьет током
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2016, 08:43
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так не должно быть, на мой взгляд - поверхность камфорки показывает на индикаторе фазу, все 220 вольт. Это опасно для жизни.
За батарею схватиться, на плиту облокотиться - и куку.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Камфорка электроплиты бьет током
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 05:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Кутболсун писал(а):
Тетя пожаловался что электроплита бьет током, я посмотрел там не было заземление, я подключил заземление, но одного не пойму поверхность камфорки показывает на индикаторе фазу, все 220 вольт, это так и должно быть? или брак заводской ? Одному мастеру обратился он говорит это норма. Плита комбинированная 2 газовые, 2 электрические + духовка

Чем замеряете фазу?Откуда такая уверенность,что 220В.?Возможно Вы замеряете ноль,если у вас индикаторная отвертка сбатарейками и светодиодом....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика