Зарегистрирован: 30 июн 2016, 08:46 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток. Нужна помощь опытных товарищей. Необходимо запитать электрокотлы мощностью 2х90 кВт и 4х26,5 кВт приточные системы. Есть ВРУ в здании, питается от 2КТП-400 кВА выполненый по типовому проекту 407-3-165/75. Категория ЭС 2. На 1 стороне ВРУ Рр=96кВт, на 2 стороне Рр= 98 кВт. (Тип ВРУ1-13, рапределительные панели ВРУ1-44 и ВРУ1-47) Подскажите как подключить такую большую мощность?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
FCB писал(а):
Доброго времени суток. Нужна помощь опытных товарищей. Необходимо запитать электрокотлы мощностью 2х90 кВт и 4х26,5 кВт приточные системы. Есть ВРУ в здании, питается от 2КТП-400 кВА выполненый по типовому проекту 407-3-165/75. Категория ЭС 2. На 1 стороне ВРУ Рр=96кВт, на 2 стороне Рр= 98 кВт. (Тип ВРУ1-13, рапределительные панели ВРУ1-44 и ВРУ1-47) Подскажите как подключить такую большую мощность?
2 Варианта: 1 От ВРУ: половину нагрузки на одну секцию, половину нагрузки на вторую секцию. Пересчитываете ток - меняете плавкие вставки, возможно вводной рубильник. Также смотрите есть ли вообще возможность доставить дополнительные коммутационные аппараты. 2 Ставите свой щит и подключаете его от КТП. В ТУ должны вам прописать))
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
FCB писал(а):
Необходимо запитать электрокотлы....
Судя по схеме,у Вас перекидной рубильник,то есть вы работаете или от , Ввод №1, или от Ввод №2..... Сделайте схему с возможность секционирования (при выходе со строя одного из вводов ),и разделите вашу нагрузку на два ввода(на каждую секцию один ввод)...
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 08:46 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
FCB писал(а):
Необходимо запитать электрокотлы....
Судя по схеме,у Вас перекидной рубильник,то есть вы работаете или от , Ввод №1, или от Ввод №2..... Сделайте схему с возможность секционирования (при выходе со строя одного из вводов ),и разделите вашу нагрузку на два ввода(на каждую секцию один ввод)...
Можете скинуть однолинейку ?? Хотелось бы разделить нагрузку на два ввода равномерно.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения