Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 22:03

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Электроотопление здания
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 08:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 июн 2016, 08:46
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток. Нужна помощь опытных товарищей.
Необходимо запитать электрокотлы мощностью 2х90 кВт и 4х26,5 кВт приточные системы.
Есть ВРУ в здании, питается от 2КТП-400 кВА выполненый по типовому проекту 407-3-165/75. Категория ЭС 2.
На 1 стороне ВРУ Рр=96кВт, на 2 стороне Рр= 98 кВт. (Тип ВРУ1-13, рапределительные панели ВРУ1-44 и ВРУ1-47)
Подскажите как подключить такую большую мощность?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроотопление здания
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
FCB писал(а):
Доброго времени суток. Нужна помощь опытных товарищей.
Необходимо запитать электрокотлы мощностью 2х90 кВт и 4х26,5 кВт приточные системы.
Есть ВРУ в здании, питается от 2КТП-400 кВА выполненый по типовому проекту 407-3-165/75. Категория ЭС 2.
На 1 стороне ВРУ Рр=96кВт, на 2 стороне Рр= 98 кВт. (Тип ВРУ1-13, рапределительные панели ВРУ1-44 и ВРУ1-47)
Подскажите как подключить такую большую мощность?

2 Варианта:
1 От ВРУ: половину нагрузки на одну секцию, половину нагрузки на вторую секцию. Пересчитываете ток - меняете плавкие вставки, возможно вводной рубильник. Также смотрите есть ли вообще возможность доставить дополнительные коммутационные аппараты.
2 Ставите свой щит и подключаете его от КТП.
В ТУ должны вам прописать))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроотопление здания
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 20:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
FCB писал(а):
Необходимо запитать электрокотлы....
Судя по схеме,у Вас перекидной рубильник,то есть вы работаете или от , Ввод №1, или от Ввод №2.....
Сделайте схему с возможность секционирования (при выходе со строя одного из вводов ),и разделите вашу нагрузку на два ввода(на каждую секцию один ввод)...


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроотопление здания
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 04:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 июн 2016, 08:46
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
FCB писал(а):
Необходимо запитать электрокотлы....
Судя по схеме,у Вас перекидной рубильник,то есть вы работаете или от , Ввод №1, или от Ввод №2.....
Сделайте схему с возможность секционирования (при выходе со строя одного из вводов ),и разделите вашу нагрузку на два ввода(на каждую секцию один ввод)...

Можете скинуть однолинейку ?? Хотелось бы разделить нагрузку на два ввода равномерно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроотопление здания
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 09:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
FCB писал(а):
Можете скинуть однолинейку ??
Хотелось бы разделить нагрузку на два ввода равномерно.


Примерно так....
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроотопление здания
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 05:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 июн 2016, 08:46
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
FCB писал(а):
Можете скинуть однолинейку ??
Хотелось бы разделить нагрузку на два ввода равномерно.


Примерно так....
Изображение

Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроотопление здания
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 04:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 июн 2016, 08:46
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем спасибо за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроотопление здания
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 июл 2016, 14:00
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как раз то, что мне надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика