Автор: | Begimot [ 13 июн 2016, 05:05 ] |
Заголовок сообщения: | Нейтраль в распределительном щите |
Друзья, прошу помочь разобраться с одним моментом! У меня проектируется распределительный щит. На входе 3-фазное напряжение 380 В (межфазное). Нагрузка - трехфазные двигатели на такое же напряжение + обычная однофазная нагрузка на 220В. В принципе, схема мне понятна, кроме одного. Откуда взять нейтраль? Заказчик мне дает 3 фазных провода и контур заземления в здании. Но для однофазной нагрузки мне необходим нейтральный провод. Мне его требовать также от Заказчика на вводе в здание? Или я как то сам нейтраль у себя делаю? У меня в схеме есть: разъединитель на входе, трехфазные автоматы для двигателей и однофазные автоматы для однофазной нагрузки. Более ничего не предусматривается. Заранее благодарю за помощь! |
Автор: | dcent25 [ 13 июн 2016, 05:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
Ввод кабелем или СИПом ,с воздушки? Нулевой провод обязательно должен присутствовать. |
Автор: | Begimot [ 13 июн 2016, 05:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
Ввод подземным кабелем. То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль. Верно понимаю? |
Автор: | k-igor [ 13 июн 2016, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
Begimot писал(а): Ввод подземным кабелем. То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль. Верно понимаю? Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N. |
Автор: | dcent25 [ 13 июн 2016, 09:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
Begimot писал(а): Ввод подземным кабелем. То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль. Верно понимаю? Да! |
Автор: | dcent25 [ 13 июн 2016, 10:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
k-igor писал(а): Ввод подземным кабелем.То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль. Верно понимаю? Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.[/quote]Если,по проекту есть заземляющее, устройство ,то разделять ничего не надо ,PE-подключается к нему и контуру заземления .... 4 жилы: 3Р+N., |
Автор: | Begimot [ 13 июн 2016, 10:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
Друзья, спасибо! Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та! 1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа? 2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу? |
Автор: | dcent25 [ 13 июн 2016, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
Begimot писал(а): 1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распред. шкафа? Как с учетом электроэнергии? Begimot писал(а): 2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. Тип реле?Begimot писал(а): От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу? Современные трехфазные ,электро счетчики позволяют проводить визуальный контроль ,наличия напряжения ,Наличие напряжения ,тока ,мощности ,по фазно.....На внешней панели можно установитьтри светодиодных лампы ,разного цветаP/S |
Автор: | k-igor [ 13 июн 2016, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
Begimot писал(а): Друзья, спасибо! Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та! 1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа? 2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу? 1 На вводе можете поставить 3Р рубильник. Ручку ставите на свое усмотрение. 2 Нет требований от Заказчика - ничего не делайте. Просто лампочку можно вывезти и без реле. |
Автор: | Begimot [ 13 июн 2016, 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нейтраль в распределительном щите |
dcent25, Учет не нужен. Поэтому счетчик не ставлю. Я планировал реле, которое в комплексе может оценить все 3 фазы на наличие, перекос и прочее. И свести на 1 лампочку. |