Нейтраль в распределительном щите
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4294
Страница 1 из 2

Автор:  Begimot [ 13 июн 2016, 05:05 ]
Заголовок сообщения:  Нейтраль в распределительном щите

Друзья, прошу помочь разобраться с одним моментом!

У меня проектируется распределительный щит. На входе 3-фазное напряжение 380 В (межфазное).
Нагрузка - трехфазные двигатели на такое же напряжение + обычная однофазная нагрузка на 220В.
В принципе, схема мне понятна, кроме одного. Откуда взять нейтраль?
Заказчик мне дает 3 фазных провода и контур заземления в здании. Но для однофазной нагрузки мне необходим нейтральный провод. Мне его требовать также от Заказчика на вводе в здание? Или я как то сам нейтраль у себя делаю?
У меня в схеме есть: разъединитель на входе, трехфазные автоматы для двигателей и однофазные автоматы для однофазной нагрузки. Более ничего не предусматривается.

Заранее благодарю за помощь!

Автор:  dcent25 [ 13 июн 2016, 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

Ввод кабелем или СИПом ,с воздушки?
Нулевой провод обязательно должен присутствовать.

Автор:  Begimot [ 13 июн 2016, 05:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Автор:  k-igor [ 13 июн 2016, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

Begimot писал(а):
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.

Автор:  dcent25 [ 13 июн 2016, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

Begimot писал(а):
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да!

Автор:  dcent25 [ 13 июн 2016, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

k-igor писал(а):
Ввод подземным кабелем.То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.[/quote]Если,по проекту есть заземляющее, устройство ,то разделять ничего не надо ,PE-подключается к нему и контуру заземления ....



4 жилы: 3Р+N.,

Автор:  Begimot [ 13 июн 2016, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

Друзья, спасибо!

Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та!

1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа?

2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?

Автор:  dcent25 [ 13 июн 2016, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

Begimot писал(а):
1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распред. шкафа?

Как с учетом электроэнергии?
Begimot писал(а):
2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле.
Тип реле?
Begimot писал(а):
От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?
Современные трехфазные ,электро счетчики позволяют проводить визуальный контроль ,наличия напряжения ,Наличие напряжения ,тока ,мощности ,по фазно.....На внешней панели можно установитьтри светодиодных лампы ,разного цвета

P/S

ИзображениеИзображениеИзображение

Автор:  k-igor [ 13 июн 2016, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

Begimot писал(а):
Друзья, спасибо!

Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та!

1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа?

2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?

1 На вводе можете поставить 3Р рубильник. Ручку ставите на свое усмотрение.
2 Нет требований от Заказчика - ничего не делайте. Просто лампочку можно вывезти и без реле.

Автор:  Begimot [ 13 июн 2016, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нейтраль в распределительном щите

dcent25,

Учет не нужен. Поэтому счетчик не ставлю.
Я планировал реле, которое в комплексе может оценить все 3 фазы на наличие, перекос и прочее. И свести на 1 лампочку.