Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Электроснабжение зданий по кольцевой схеме http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4257 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | dcent25 [ 01 июл 2016, 14:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
Пусть все у Вас получится, в лучшем виде1:-) |
Автор: | dcent25 [ 01 июл 2016, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
Baton317 писал(а): : здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать [b]только один кабель,[/b] второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179), Ставьте перекидной рубильник и получайте питание по одному из вводов... Baton317 писал(а): . Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения. Не получается .У Вас есть возможность секционирования?Baton317 писал(а): По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам. Вопросы: 1 будет ли такая .... схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ? Да! Baton317 писал(а): 2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149?И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля? Нет!Baton317 писал(а): Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая. |
Автор: | Baton317 [ 15 июл 2016, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
Добрый день! Прощу совета по моей схеме, вариант 1 Логика схемы следующая: основное питание идёт от ТП-3534, автомат от ЖД№179 отключен. Если пропадает питание от ТП, то включаем питание от ЖД№179. Если же у ЖД№179, в свою очередь, пропадает основное питание, то опять включаем автомат для ЖД№179, который будет получать питание от ТП-3534. |
Автор: | k-igor [ 15 июл 2016, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
Baton317 писал(а): Добрый день! Прощу совета по моей схеме, вариант 1 Логика схемы следующая: основное питание идёт от ТП-3534, автомат от ЖД№179 отключен. Если пропадает питание от ТП, то включаем питание от ЖД№179. Если же у ЖД№179, в свою очередь, пропадает основное питание, то опять включаем автомат для ЖД№179, который будет получать питание от ТП-3534. Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник. |
Автор: | Baton317 [ 15 июл 2016, 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
k-igor писал(а): Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник. А как тогда решить вопрос с питанием ЖД№179 от ТП-3534 в случае отсутствия основного ввода в ЖД№179 ? Для ЖД№179 эта перемычка-линия является резервным вводом. |
Автор: | k-igor [ 15 июл 2016, 13:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
Baton317 писал(а): k-igor писал(а): Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник. А как тогда решить вопрос с питанием ЖД№179 от ТП-3534 в случае отсутствия основного ввода в ЖД№179 ? Для ЖД№179 эта перемычка-линия является резервным вводом. Тогда перекидной рубильник не подойдет Не делайте разделение в этом щите. Сделайте разделение в ВРУ магазина. |
Автор: | Baton317 [ 15 июл 2016, 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
А как Вам вариант №2 (смотрите вложение)? Рубильники я добавил для безопасной замены вводных автоматов. |
Автор: | k-igor [ 15 июл 2016, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
Baton317 писал(а): А как Вам вариант №2 (смотрите вложение)? Рубильники я добавил для безопасной замены вводных автоматов. Я с такими схемами не работал, но в ваше ВРУ-транзитное добавил бы сигнальные лампы или например указатель напряжения на двух вводах, чтобы видно было, где присутствует напряжение. |
Автор: | Baton317 [ 18 июл 2016, 05:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме |
k-igor писал(а): Я с такими схемами не работал, но в ваше ВРУ-транзитное добавил бы сигнальные лампы или например указатель напряжения на двух вводах, чтобы видно было, где присутствует напряжение. Хочу отдать принципиальную схему на предварительное согласование в РЭС, по результатам - отпишусь. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |