Автор:  dcent25 [ 01 июл 2016, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Пусть все у Вас получится, в лучшем виде1:-)

Автор:  dcent25 [ 01 июл 2016, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Baton317 писал(а):
: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать [b]только один кабель,[/b] второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179),

Ставьте перекидной рубильник и получайте питание по одному из вводов...
Изображение

Изображение
Baton317 писал(а):
. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения.
Не получается .У Вас есть возможность секционирования?


Baton317 писал(а):
По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам.
Вопросы:
1 будет ли такая .... схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?

Да!
Baton317 писал(а):
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149?И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?
Нет!
Baton317 писал(а):
Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.
Изображение

Изображение

Изображение

Автор:  Baton317 [ 15 июл 2016, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Добрый день!
Прощу совета по моей схеме, вариант 1 :)
Логика схемы следующая: основное питание идёт от ТП-3534, автомат от ЖД№179 отключен. Если пропадает питание от ТП, то включаем питание от ЖД№179.

Если же у ЖД№179, в свою очередь, пропадает основное питание, то опять включаем автомат для ЖД№179, который будет получать питание от ТП-3534.

Автор:  k-igor [ 15 июл 2016, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прощу совета по моей схеме, вариант 1 :)
Логика схемы следующая: основное питание идёт от ТП-3534, автомат от ЖД№179 отключен. Если пропадает питание от ТП, то включаем питание от ЖД№179.

Если же у ЖД№179, в свою очередь, пропадает основное питание, то опять включаем автомат для ЖД№179, который будет получать питание от ТП-3534.

Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.

Автор:  Baton317 [ 15 июл 2016, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

k-igor писал(а):
Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.


А как тогда решить вопрос с питанием ЖД№179 от ТП-3534 в случае отсутствия основного ввода в ЖД№179 ? Для ЖД№179 эта перемычка-линия является резервным вводом.

Автор:  k-igor [ 15 июл 2016, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.


А как тогда решить вопрос с питанием ЖД№179 от ТП-3534 в случае отсутствия основного ввода в ЖД№179 ? Для ЖД№179 эта перемычка-линия является резервным вводом.

Тогда перекидной рубильник не подойдет :)
Не делайте разделение в этом щите.
Сделайте разделение в ВРУ магазина.

Автор:  Baton317 [ 15 июл 2016, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

А как Вам вариант №2 (смотрите вложение)?
Рубильники я добавил для безопасной замены вводных автоматов.

Автор:  k-igor [ 15 июл 2016, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Baton317 писал(а):
А как Вам вариант №2 (смотрите вложение)?
Рубильники я добавил для безопасной замены вводных автоматов.

Я с такими схемами не работал, но в ваше ВРУ-транзитное добавил бы сигнальные лампы или например указатель напряжения на двух вводах, чтобы видно было, где присутствует напряжение.

Автор:  Baton317 [ 18 июл 2016, 05:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

k-igor писал(а):
Я с такими схемами не работал, но в ваше ВРУ-транзитное добавил бы сигнальные лампы или например указатель напряжения на двух вводах, чтобы видно было, где присутствует напряжение.


Хочу отдать принципиальную схему на предварительное согласование в РЭС, по результатам - отпишусь.