 Заголовок сообщения: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Прошу совета у коллег по объекту: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать только один кабель, второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179), этот кабель также под замену. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения.
ТУ на электроснабжение, существующую схему снабжения в виде картинки и в автокаде смотрите во вложении к сообщению, а также на облаке по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... U92d2JtT00

По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам.
Вопросы:
1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149? Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ? И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?

Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Прошу совета у коллег по объекту: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать только один кабель, второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179), этот кабель также под замену. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения.
ТУ на электроснабжение, существующую схему снабжения в виде картинки и в автокаде смотрите во вложении к сообщению, а также на облаке по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... U92d2JtT00

По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам.
Вопросы:
1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149? Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ? И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?

Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.

1 Думаю да.
2 Я считаю, что нагрузку нужно считать отдельно для каждого кабеля.
Например, ближе к ТП, сечение будет выше.
Но, если вы возьмете 2 ли 3 жилых дома, то удельная нагрузка у вас будет меньше.
- 3 жилых дома + магазин;
- 2 жилых дома + магазин;
- магазин + жилой дом;
- жилой дом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Baton317 писал(а):
Прошу совета у коллег, по объекту: ...

Вообще то это стоит денег!
Baton317 писал(а):
Вопросы:
1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
АВРчик в магазине предусмотрен(пункт 5 тех.усл.)?
С фазировкой вводов при такой схемке могут быть проблемы.
Baton317 писал(а):
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149?
Взять то вы можете и по "СТЕЛЮ",что угодно ,но все же поинтересуйтесь хотя бы месячным потреблением каждого дома...
Baton317 писал(а):
Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ?
При автомате на вводе в каждую квартиру на 16А , Р установочная,приблизительно , около 100кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 08:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Baton317 писал(а):
Вопросы:
1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
АВРчик в магазине предусмотрен(пункт 5 тех.усл.)?
С фазировкой вводов при такой схемке могут быть проблемы.


А можно подробнее про АВР? Просчитал указанный пункт СТП, не нашёл упоминания про него.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 20:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Baton317 писал(а):
А можно подробнее про АВР? Просчитал указанный пункт СТП, не нашёл упоминания про него.
АВР

Изображение

Изображение


P/S
dcent25 писал(а):
АВРчик в магазине предусмотрен(пункт 5 тех.усл.)?
.


Так,это я вас хотел спросить, предусмотрен АВРчик в магазине ? :?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 07:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
To dcent25: пункт 5 ссылается именно на конкретное СТП.
Но спасибо за схему!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
То есть, АВР не предусмотрен?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
При чем здесь АВР? Зачем он?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 12:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Вот и я хотел это выяснить!!!
Про АВР ......


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Вот и я хотел это выяснить!!!
Про АВР ......

У меня сложилось стойкое ощущение, что мы друг друга не понимаем. Вы, возможно, ненарочно, вырвали из контекста слово "автоматика", однако в пункт 5 ТУ ссылается именно на конкретное СТП Белэнерго, рассматривающее вопросы РЗА и вопросы послеаварийных режимов. Про АВР там ничего не говорится.

Т.е. АВР не требуется.

У меня вроде бы активизируется Заказчик, немного позже буду выносить на суд коллег схему ВРУ :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика