Автор:  Baton317 [ 17 май 2016, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Добрый день!

Прошу совета у коллег по объекту: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать только один кабель, второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179), этот кабель также под замену. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения.
ТУ на электроснабжение, существующую схему снабжения в виде картинки и в автокаде смотрите во вложении к сообщению, а также на облаке по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... U92d2JtT00

По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам.
Вопросы:
1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149? Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ? И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?

Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.

Автор:  k-igor [ 17 май 2016, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Baton317 писал(а):
Добрый день!

Прошу совета у коллег по объекту: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать только один кабель, второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179), этот кабель также под замену. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения.
ТУ на электроснабжение, существующую схему снабжения в виде картинки и в автокаде смотрите во вложении к сообщению, а также на облаке по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... U92d2JtT00

По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам.
Вопросы:
1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149? Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ? И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?

Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.

1 Думаю да.
2 Я считаю, что нагрузку нужно считать отдельно для каждого кабеля.
Например, ближе к ТП, сечение будет выше.
Но, если вы возьмете 2 ли 3 жилых дома, то удельная нагрузка у вас будет меньше.
- 3 жилых дома + магазин;
- 2 жилых дома + магазин;
- магазин + жилой дом;
- жилой дом.

Автор:  dcent25 [ 17 май 2016, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Baton317 писал(а):
Прошу совета у коллег, по объекту: ...

Вообще то это стоит денег!
Baton317 писал(а):
Вопросы:
1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
АВРчик в магазине предусмотрен(пункт 5 тех.усл.)?
С фазировкой вводов при такой схемке могут быть проблемы.
Baton317 писал(а):
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149?
Взять то вы можете и по "СТЕЛЮ",что угодно ,но все же поинтересуйтесь хотя бы месячным потреблением каждого дома...
Baton317 писал(а):
Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ?
При автомате на вводе в каждую квартиру на 16А , Р установочная,приблизительно , около 100кВт.

Автор:  Baton317 [ 30 июн 2016, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

dcent25 писал(а):
Baton317 писал(а):
Вопросы:
1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
АВРчик в магазине предусмотрен(пункт 5 тех.усл.)?
С фазировкой вводов при такой схемке могут быть проблемы.


А можно подробнее про АВР? Просчитал указанный пункт СТП, не нашёл упоминания про него.

Автор:  dcent25 [ 30 июн 2016, 20:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Baton317 писал(а):
А можно подробнее про АВР? Просчитал указанный пункт СТП, не нашёл упоминания про него.
АВР

Изображение

Изображение


P/S
dcent25 писал(а):
АВРчик в магазине предусмотрен(пункт 5 тех.усл.)?
.


Так,это я вас хотел спросить, предусмотрен АВРчик в магазине ? :?

Автор:  Baton317 [ 01 июл 2016, 07:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

To dcent25: пункт 5 ссылается именно на конкретное СТП.
Но спасибо за схему!

Автор:  dcent25 [ 01 июл 2016, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

То есть, АВР не предусмотрен?

Автор:  k-igor [ 01 июл 2016, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

При чем здесь АВР? Зачем он?

Автор:  dcent25 [ 01 июл 2016, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

Вот и я хотел это выяснить!!!
Про АВР ......

Автор:  Baton317 [ 01 июл 2016, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме

dcent25 писал(а):
Вот и я хотел это выяснить!!!
Про АВР ......

У меня сложилось стойкое ощущение, что мы друг друга не понимаем. Вы, возможно, ненарочно, вырвали из контекста слово "автоматика", однако в пункт 5 ТУ ссылается именно на конкретное СТП Белэнерго, рассматривающее вопросы РЗА и вопросы послеаварийных режимов. Про АВР там ничего не говорится.

Т.е. АВР не требуется.

У меня вроде бы активизируется Заказчик, немного позже буду выносить на суд коллег схему ВРУ :)