 Заголовок сообщения: Электроснабжение потребителей 1 категории склада
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 02:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 окт 2015, 02:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Есть склад, в котором три объекта: сам склад, кпп и противопожарная насосная. у каждого есть потребители 1 категории достаточно большой мощности. что ибп по месту ставить не целесообразно

по тех заданию устанавливаю КТП и ДЭС для потребителей 1 категории.
Расстояние от ДЭС и КТП до объектов 200 метров. Скорее всего питание будет воздушное.

Вопрос в следующем:
Можно ли запитать каждый объект по 1-му кабелю, просто перекинув питание от ДЭС на шины КТП? То есть при исчезновении основного питания (6 кВ) КТП на шины РУНН КТП будет подаваться напряжение от ДЭС. Минус в том, что при обрыве провода между КТП и объектом питания не будет или такой случай не рассматривается внутри объекта ? :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение потребителей 1 категории склада
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 06:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5309
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 340 раз.
Balero писал(а):
Здравствуйте. Есть склад, в котором три объекта: сам склад, кпп и противопожарная насосная. у каждого есть потребители 1 категории достаточно большой мощности. что ибп по месту ставить не целесообразно

по тех заданию устанавливаю КТП и ДЭС для потребителей 1 категории.
Расстояние от ДЭС и КТП до объектов 200 метров. Скорее всего питание будет воздушное.

Вопрос в следующем:
Можно ли запитать каждый объект по 1-му кабелю, просто перекинув питание от ДЭС на шины КТП? То есть при исчезновении основного питания (6 кВ) КТП на шины РУНН КТП будет подаваться напряжение от ДЭС. Минус в том, что при обрыве провода между КТП и объектом питания не будет или такой случай не рассматривается внутри объекта ? :)

Нет. От КТП свой кабель, от ДЭС - свой. Внтри здания АВР.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика