Заголовок сообщения: Расчёт тока нагрузки в сети IT
Добавлено: 30 мар 2016, 07:12
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: объект - метрополитен, существующая система заземления IT. Кто-нибудь сталкивался с расчётом тока нагрузки в такой сети? У меня на тяговой подстанции междуфазное напряжение составляет 0,22 кВ. Какая будет формула расчёта тока?
Заголовок сообщения: Re: Расчёт тока нагрузки в сети IT
Добавлено: 30 мар 2016, 07:55
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: объект - метрополитен, существующая система заземления IT. Кто-нибудь сталкивался с расчётом тока нагрузки в такой сети? У меня на тяговой подстанции междуфазное напряжение составляет 0,22 кВ. Какая будет формула расчёта тока?
I= P / (Uл х cosf) ?
По-моему, такая же формула будет как и в TN. I= P / (1.73Uл х cosf)
Заголовок сообщения: Re: Расчёт тока нагрузки в сети IT
Добавлено: 30 мар 2016, 08:20
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: объект - метрополитен, существующая система заземления IT. Кто-нибудь сталкивался с расчётом тока нагрузки в такой сети? У меня на тяговой подстанции междуфазное напряжение составляет 0,22 кВ. Какая будет формула расчёта тока?
I= P / (Uл х cosf) ?
По-моему, такая же формула будет как и в TN. I= P / (1.73Uл х cosf)
А однолинейную схему на проверку с целью критики сюда можно сбросить?
Заголовок сообщения: Re: Расчёт тока нагрузки в сети IT
Добавлено: 30 мар 2016, 08:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: объект - метрополитен, существующая система заземления IT. Кто-нибудь сталкивался с расчётом тока нагрузки в такой сети? У меня на тяговой подстанции междуфазное напряжение составляет 0,22 кВ. Какая будет формула расчёта тока?
I= P / (Uл х cosf) ?
По-моему, такая же формула будет как и в TN. I= P / (1.73Uл х cosf)
А однолинейную схему на проверку с целью критики сюда можно сбросить?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения