Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчётная нагрузка СТО http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4135 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Baton317 [ 17 мар 2016, 05:24 ] |
Заголовок сообщения: | Расчётная нагрузка СТО |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как определить расчётную нагрузку небольшого СТО. Попробовал посчитать при помощи программы "Расчет электрических нагрузок по РТМ", получилось, что установленная мощность электроприёмников 24,1 кВт, а программа выдаёт Ру = 29,39 кВт, Рр = 24,88 кВт. При этом мне принципиально, чтобы расчётная нагрузка была меньше, т.к. у Заказчика уже проложен питающий кабель, менять который - проблематично. Во вложении к сообщению смотрите скриншоты расчёта |
Автор: | k-igor [ 17 мар 2016, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчётная нагрузка СТО |
Вы не правильно посчитали. Вы два раз учли однофазную нагрузку. |
Автор: | Baton317 [ 17 мар 2016, 07:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчётная нагрузка СТО |
Игорь, ловите респект и мегауважуху! Только Вы написали, как я заметил свою ошибку! Спасибо огромное! |
Автор: | k-igor [ 17 мар 2016, 07:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчётная нагрузка СТО |
Пересмотрите распределение однофазных ЭП по фазам. |
Автор: | Baton317 [ 17 мар 2016, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчётная нагрузка СТО |
А как его пересмотреть, это распределение? Я внёс расчётные токи в табличку "Распределение ЭП по фазам" Исходя из полученных результатов и внёс мощности в расчёт приведения однофазной нагрузки к 3-хфазной. Рекомендуете "поиграться" с нагрузками в табличке "Приведение однофазной нагрузки к трёхфазной? |
Автор: | k-igor [ 17 мар 2016, 08:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчётная нагрузка СТО |
Baton317 писал(а): А как его пересмотреть, это распределение? Я внёс расчётные токи в табличку "Распределение ЭП по фазам" Исходя из полученных результатов и внёс мощности в расчёт приведения однофазной нагрузки к 3-хфазной. Рекомендуете "поиграться" с нагрузками в табличке "Приведение однофазной нагрузки к трёхфазной? У вас разные Кф использования, поэтому, чтобы получить более правильный результат необходимо заностить в таблицу токи с учетом Ки. У вас однофазных групп немного, поэтому можно даже интуиктивно распределить. В таблице ведь отображается мощность по каждой фазе. |
Автор: | Baton317 [ 17 мар 2016, 08:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчётная нагрузка СТО |
Игорь, спасибо огромное за помощь! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |