Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 25 апр 2024, 17:09

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
День добрый. Буду признателен за помощь. Столкнулся с такой проблемой:
Установили чиллер. довольно мощный. Три модуля. На каждом модуле один компрессор.
Так вот, между всеми тремя фазами и землей есть сопротивление порядка 3-5 мегаОм. На всех трех модулях. Измерял обычным тестером.
Оборудование простояло зиму на улице. Есть вероятность короткого замыкания на землю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 04:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
На основании чего сделан такой вывод (о замыкании на землю)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вам же ответили.Вас выручит МЕГАОММЕТР. :geek:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
zendo057 писал(а):
Вам же ответили.Вас выручит МЕГАОММЕТР. :geek:

сами кабели в норме. а вот шкаф прозванивать мегаомметром я бы не рискнул. есть вероятность повредить электронику.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
На основании чего сделан такой вывод (о замыкании на землю)?

я ж пишу, есть сопротивление 5-7 мегаОм между земляным кабелем и фазными. отсюда и вопрос - на сколько это критично?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
параметр писал(а):
Сергей писал(а):
На основании чего сделан такой вывод (о замыкании на землю)?

я ж пишу, есть сопротивление 5-7 мегаОм между земляным кабелем и фазными. отсюда и вопрос - на сколько это критично?

вы кабель от нагрузки отсоединяли?
Сравните Ваши показания с величинами в ПТЭ и все решится.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вопрос закрыт. при включении никого не убило))) замыкания нет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: