Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 11:32

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
День добрый. Буду признателен за помощь. Столкнулся с такой проблемой:
Установили чиллер. довольно мощный. Три модуля. На каждом модуле один компрессор.
Так вот, между всеми тремя фазами и землей есть сопротивление порядка 3-5 мегаОм. На всех трех модулях. Измерял обычным тестером.
Оборудование простояло зиму на улице. Есть вероятность короткого замыкания на землю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 04:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
На основании чего сделан такой вывод (о замыкании на землю)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вам же ответили.Вас выручит МЕГАОММЕТР. :geek:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
zendo057 писал(а):
Вам же ответили.Вас выручит МЕГАОММЕТР. :geek:

сами кабели в норме. а вот шкаф прозванивать мегаомметром я бы не рискнул. есть вероятность повредить электронику.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
На основании чего сделан такой вывод (о замыкании на землю)?

я ж пишу, есть сопротивление 5-7 мегаОм между земляным кабелем и фазными. отсюда и вопрос - на сколько это критично?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
параметр писал(а):
Сергей писал(а):
На основании чего сделан такой вывод (о замыкании на землю)?

я ж пишу, есть сопротивление 5-7 мегаОм между земляным кабелем и фазными. отсюда и вопрос - на сколько это критично?

вы кабель от нагрузки отсоединяли?
Сравните Ваши показания с величинами в ПТЭ и все решится.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление между фазой и землей
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:23
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вопрос закрыт. при включении никого не убило))) замыкания нет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика