Добрый день! Прошу совета по следующему вопросу: Заказчик работал в ЖЭС, жил в однокомнатной квартире на 1м этаже многоквартирного жилого дома. Квартира по факту - двухкомнатаная, просто одна из комнат - электрощитовая . Затем Заказчику разрешили свою однушку приватизировать. Он это сделал. Теперь же нужно сделать проект по электроснабжению квартиры, в котором отобразить питающий автомат в электрощитовой, кабельная линия на места общего пользования в этажный щит, установить там счётчик, групповые автоматы и группы в квартиру. Вопрос: могу ли я проложить кабель по местам общего пользования (коридор и вестибюль) открыто в ПВХ коробе с целью минимизации затрат на СМР для Заказчика-пенсионера. Однако ТКП 149, пункт 16.13 говорит: " Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений". Кто посоветует, как выйти из положения? |
Автор: | k-igor [ 09 мар 2016, 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение квартиры - бывшей колясочной |
Baton317 писал(а): Добрый день! Прошу совета по следующему вопросу: Заказчик работал в ЖЭС, жил в однокомнатной квартире на 1м этаже многоквартирного жилого дома. Квартира по факту - двухкомнатаная, просто одна из комнат - электрощитовая . Затем Заказчику разрешили свою однушку приватизировать. Он это сделал. Теперь же нужно сделать проект по электроснабжению квартиры, в котором отобразить питающий автомат в электрощитовой, кабельная линия на места общего пользования в этажный щит, установить там счётчик, групповые автоматы и группы в квартиру. Вопрос: могу ли я проложить кабель по местам общего пользования (коридор и вестибюль) открыто в ПВХ коробе с целью минимизации затрат на СМР для Заказчика-пенсионера. Однако ТКП 149, пункт 16.13 говорит: " Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений". Кто посоветует, как выйти из положения? Да. Приведенный вами пункт относится к лестничным клеткам. Если кабель нужно вести по лестничной клетке, то - скрыто. |
Автор: | Baton317 [ 09 мар 2016, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение квартиры - бывшей колясочной |
Спасибо за оперативный ответ! Укажу - лифтовой холл и коридор, тогда формально можно будет провести кабель открыто, как думаете? |
Автор: | k-igor [ 09 мар 2016, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение квартиры - бывшей колясочной |
Baton317 писал(а): Спасибо за оперативный ответ! Укажу - лифтовой холл и коридор, тогда формально можно будет провести кабель открыто, как думаете? Ничто не запрещает) Лифтовой холл это ведь не лестничная клетка, поэтому можно и открыто в ПВХ коробе. |
Автор: | elektra [ 06 июн 2016, 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение квартиры - бывшей колясочной |
а никаких согласований на подобные манипуляции не надо получать? |
Автор: | Baton317 [ 07 июн 2016, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение квартиры - бывшей колясочной |
elektra писал(а): а никаких согласований на подобные манипуляции не надо получать? Нет, только стандартные службы - ЖЭС, Энергонадзор, Энергосбыт |
Автор: | Baton317 [ 30 июн 2016, 05:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение квартиры - бывшей колясочной |
Добрый день! По этому проекту были ещё нюансы: 1 Выполнить экранирование жилой комнаты от электромагнитного поля электрощитовой с помощью сетки из металла с размером ячейки 50х50 (сталь, аллюминий, медь, латунь). 2 На смежную с жилым помещением стенку закрепить строительную сетку, заземлить с двух сторон (путем сварки к заземляющему проводнику). |