Добрый день!
Прошу совета по следующему вопросу: Заказчик работал в ЖЭС, жил в однокомнатной квартире на 1м этаже многоквартирного жилого дома. Квартира по факту - двухкомнатаная, просто одна из комнат - электрощитовая .
Затем Заказчику разрешили свою однушку приватизировать. Он это сделал. Теперь же нужно сделать проект по электроснабжению квартиры, в котором отобразить питающий автомат в электрощитовой, кабельная линия на места общего пользования в этажный щит, установить там счётчик, групповые автоматы и группы в квартиру.
Вопрос: могу ли я проложить кабель по местам общего пользования (коридор и вестибюль) открыто в ПВХ коробе с целью минимизации затрат на СМР для Заказчика-пенсионера.
Однако ТКП 149, пункт 16.13 говорит: " Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений".
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение квартиры - бывшей колясочной
Добавлено: 09 мар 2016, 08:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета по следующему вопросу: Заказчик работал в ЖЭС, жил в однокомнатной квартире на 1м этаже многоквартирного жилого дома. Квартира по факту - двухкомнатаная, просто одна из комнат - электрощитовая .
Затем Заказчику разрешили свою однушку приватизировать. Он это сделал. Теперь же нужно сделать проект по электроснабжению квартиры, в котором отобразить питающий автомат в электрощитовой, кабельная линия на места общего пользования в этажный щит, установить там счётчик, групповые автоматы и группы в квартиру.
Вопрос: могу ли я проложить кабель по местам общего пользования (коридор и вестибюль) открыто в ПВХ коробе с целью минимизации затрат на СМР для Заказчика-пенсионера.
Однако ТКП 149, пункт 16.13 говорит: " Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений".
Кто посоветует, как выйти из положения?
Да. Приведенный вами пункт относится к лестничным клеткам. Если кабель нужно вести по лестничной клетке, то - скрыто.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение квартиры - бывшей колясочной
Добавлено: 30 июн 2016, 05:36
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! По этому проекту были ещё нюансы: 1 Выполнить экранирование жилой комнаты от электромагнитного поля электрощитовой с помощью сетки из металла с размером ячейки 50х50 (сталь, аллюминий, медь, латунь). 2 На смежную с жилым помещением стенку закрепить строительную сетку, заземлить с двух сторон (путем сварки к заземляющему проводнику).