Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
16 Ампер перед счётчиком!? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4061 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Sevastopol [ 02 фев 2016, 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | 16 Ампер перед счётчиком!? |
Всем доброго времени суток!!! У меня постоянно выбивает автомат 16 ампер 3 полюса, который стоит перед счётчиком. Схема подключения. 16 ампер 3 полюса. Затем счётчик 3ёх фазный. Затем автомат 3ёх полюсной на 32 ампера. (это всё укомплектовано в щите на уличном столбе). Со столба выходит кабель на дом в щиток. В щитке Ввод 25 ампер и остальная вся автоматика стоит на 16 ампер, так как это гостиничный дом. Очень часто выбивает 16 ампер который стоит пред счётчикам. Вопрос к вам Уважаемые Электрики! Почему не выбивает автоматику которая в доме 16 ампер? И почему вообще происходит выбивание? Нагрузку я распределил на 3 фазы! Помогите решить вопрос! Спасибо! |
Автор: | k-igor [ 02 фев 2016, 09:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
Sevastopol писал(а): Всем доброго времени суток!!! У меня постоянно выбивает автомат 16 ампер 3 полюса, который стоит перед счётчиком. Схема подключения. 16 ампер 3 полюса. Затем счётчик 3ёх фазный. Затем автомат 3ёх полюсной на 32 ампера. (это всё укомплектовано в щите на уличном столбе). Со столба выходит кабель на дом в щиток. В щитке Ввод 25 ампер и остальная вся автоматика стоит на 16 ампер, так как это гостиничный дом. Очень часто выбивает 16 ампер который стоит пред счётчикам. Вопрос к вам Уважаемые Электрики! Почему не выбивает автоматику которая в доме 16 ампер? И почему вообще происходит выбивание? Нагрузку я распределил на 3 фазы! Помогите решить вопрос! Спасибо! У вас не должен перед счетчиком стоять автомат на 16А! Там должен быть автомат на 40А. Не соблюдены условия селективности. |
Автор: | Sevastopol [ 02 фев 2016, 14:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
16 ампер ставили электромонтажники на всём посёлке!, извините, а подскажите что такое условия селективности. |
Автор: | TernovyKust [ 02 фев 2016, 15:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
Посмотрите пожалуйста Ваш акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с электросетями (как правило - это приложение к договору электроснабжения). Скорее всего энергоснабжающая организация отвечает за автомат перед счетчиком, который она установила и сам счетчик, т.к все это у вас вынесено на улицу. Согласно договору Вам установлено порядка 10 кВт мощности и это количество и ограничили 16А автоматом. А дальше - чисто Ваше творчество, можете в этой цепи устанавливать автомат любого номинала, лишь бы кабель выдерживал ток не менее 16А. Чтобы перестать постоянно бегать к этому щиту на улицу и включать автомат, я предложил бы Вам у себя в щитке в доме установить ограничитель мощности типа ОМ-310 и настроить его соответственно. Кстати, он позволяет управлять Вашими неприоритетными и приоритетными нагрузками. |
Автор: | Sevastopol [ 02 фев 2016, 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
Извините, только что почитал про это!! Но что мне делать? если у меня дом без газа и менять автоматику перед счётчиком не разрешают. |
Автор: | TernovyKust [ 02 фев 2016, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
Делайте автоматику не "перед счетчиком", а после него, в доме. Я ж даже написал какую. |
Автор: | Sevastopol [ 02 фев 2016, 15:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
Я Вас понял, но председатель не разрешает!!! Получается от мне дал на дом 3 фазы каждая из которых держит 16 ампер, то есть 16 умножить 220 вольт, каждая из фаз 3520 ват, значит моя нагрузка в сумме должна быть не более 10560 ват, я правильно понял!? а сколько 3ёх фазная сеть может потянуть нагрузки в ватах??? |
Автор: | Sevastopol [ 02 фев 2016, 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
+ ещё поясните пожалуйста зачем стоит после счётчика 32 ампера??? |
Автор: | Sevastopol [ 02 фев 2016, 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
вообще не пойму логики???? |
Автор: | k-igor [ 02 фев 2016, 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 16 Ампер перед счётчиком!? |
У вас в доме вся нагрузка разделена на 3 фазы. Возможно достаточно будет переключить нагрузку с наиболее загруженной фазы на менее загруженную. Вероятнее всего у вас перегружена одна из фаз. Вы проект делали на дом? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |