Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
Добавлено: 03 фев 2016, 07:59
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
Sevastopol писал(а):
+ ещё поясните пожалуйста зачем стоит после счётчика 32 ампера???
Задайте этот вопрос тому, кто Вам его устанавливал. Но дело даже не в этом. Имея на вводе автомат 16А, Вы должны были по всем правилам с учетом селективности у себя в доме установить автомат 13А (в торговой сети только под заказ). Это необходимо для того, чтобы не лазить каждый раз в щит на опоре. Но 13А-это порядка уже 8 кВт, т.е. 2,7кВт на фазу, да и то - только при абсолютно равномерной нагрузке. А 2,7 кВт. - это чайник + варочная панель, а то и того меньше. Автомат на 13А будет четко срабатывать, но только у Вас в щитке в доме.
Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
Добавлено: 03 фев 2016, 08:18
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
Единственный вариант в Вашем случае, я уже говорил, обозначить приоритетные и неприоритетные нагрузки и управлять ими с помощью ограничителя мощности (ОМ). Принцип такой (на пальцах): Отопление -не приоритет, бойлер - приоритет. Работает отопление и какой-то бойлер, как только включили еще один бойлер, то отопление отключается на время работы бойлеров. Далее нагрузка снижается, отопление вновь подключается.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей