Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

16 Ампер перед счётчиком!?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4061
Страница 1 из 2

Автор:  Sevastopol [ 02 фев 2016, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  16 Ампер перед счётчиком!?

Всем доброго времени суток!!!
У меня постоянно выбивает автомат 16 ампер 3 полюса, который стоит перед счётчиком.
Схема подключения.
16 ампер 3 полюса.
Затем счётчик 3ёх фазный.
Затем автомат 3ёх полюсной на 32 ампера. (это всё укомплектовано в щите на уличном столбе).
Со столба выходит кабель на дом в щиток.
В щитке Ввод 25 ампер и остальная вся автоматика стоит на 16 ампер, так как это гостиничный дом.
Очень часто выбивает 16 ампер который стоит пред счётчикам.
Вопрос к вам Уважаемые Электрики!
Почему не выбивает автоматику которая в доме 16 ампер? И почему вообще происходит выбивание? Нагрузку я распределил на 3 фазы!
Помогите решить вопрос! Спасибо!

Автор:  k-igor [ 02 фев 2016, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

Sevastopol писал(а):
Всем доброго времени суток!!!
У меня постоянно выбивает автомат 16 ампер 3 полюса, который стоит перед счётчиком.
Схема подключения.
16 ампер 3 полюса.
Затем счётчик 3ёх фазный.
Затем автомат 3ёх полюсной на 32 ампера. (это всё укомплектовано в щите на уличном столбе).
Со столба выходит кабель на дом в щиток.
В щитке Ввод 25 ампер и остальная вся автоматика стоит на 16 ампер, так как это гостиничный дом.
Очень часто выбивает 16 ампер который стоит пред счётчикам.
Вопрос к вам Уважаемые Электрики!
Почему не выбивает автоматику которая в доме 16 ампер? И почему вообще происходит выбивание? Нагрузку я распределил на 3 фазы!
Помогите решить вопрос! Спасибо!

У вас не должен перед счетчиком стоять автомат на 16А! Там должен быть автомат на 40А.
Не соблюдены условия селективности.

Автор:  Sevastopol [ 02 фев 2016, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

16 ампер ставили электромонтажники на всём посёлке!, извините, а подскажите что такое условия селективности.

Автор:  TernovyKust [ 02 фев 2016, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

Посмотрите пожалуйста Ваш акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с электросетями (как правило - это приложение к договору электроснабжения). Скорее всего энергоснабжающая организация отвечает за автомат перед счетчиком, который она установила и сам счетчик, т.к все это у вас вынесено на улицу. Согласно договору Вам установлено порядка 10 кВт мощности и это количество и ограничили 16А автоматом. А дальше - чисто Ваше творчество, можете в этой цепи устанавливать автомат любого номинала, лишь бы кабель выдерживал ток не менее 16А.
Чтобы перестать постоянно бегать к этому щиту на улицу и включать автомат, я предложил бы Вам у себя в щитке в доме установить ограничитель мощности типа ОМ-310 и настроить его соответственно. Кстати, он позволяет управлять Вашими неприоритетными и приоритетными нагрузками.

Автор:  Sevastopol [ 02 фев 2016, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

Извините, только что почитал про это!! Но что мне делать? если у меня дом без газа и менять автоматику перед счётчиком не разрешают.

Автор:  TernovyKust [ 02 фев 2016, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

Делайте автоматику не "перед счетчиком", а после него, в доме. Я ж даже написал какую.

Автор:  Sevastopol [ 02 фев 2016, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

Я Вас понял, но председатель не разрешает!!! Получается от мне дал на дом 3 фазы каждая из которых держит 16 ампер, то есть 16 умножить 220 вольт, каждая из фаз 3520 ват, значит моя нагрузка в сумме должна быть не более 10560 ват, я правильно понял!? а сколько 3ёх фазная сеть может потянуть нагрузки в ватах???

Автор:  Sevastopol [ 02 фев 2016, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

+ ещё поясните пожалуйста зачем стоит после счётчика 32 ампера???

Автор:  Sevastopol [ 02 фев 2016, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

вообще не пойму логики????

Автор:  k-igor [ 02 фев 2016, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: 16 Ампер перед счётчиком!?

У вас в доме вся нагрузка разделена на 3 фазы. Возможно достаточно будет переключить нагрузку с наиболее загруженной фазы на менее загруженную. Вероятнее всего у вас перегружена одна из фаз.
Вы проект делали на дом?

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/