 Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
16 ампер ставили электромонтажники на всём посёлке!, извините, а подскажите что такое условия селективности.

Почитайте с комментариями:Проблемы селективной защиты при выборе автоматических выключателей
Селективность защитных аппаратов
А также:Однофазный или трехфазный ввод?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
всё сделано без проекта, делали крымские татары.... я понял что у меня при наличии 16 ампер на вводе при трёх фазах 11000 ват.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо за помощь, только проблема, что в комнатах - которых 6 стоят обогреватели по 1,5квт + бойлеры 3 шт + остальное напряжение сети


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
всё сделано без проекта, делали крымские татары.... я понял что у меня при наличии 16 ампер на вводе при трёх фазах 11000 ват.

Максимум у вас на одну фазу должно быть 3,5кВт иначе будет срабатывать вводной автомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 07:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Sevastopol писал(а):
+ ещё поясните пожалуйста зачем стоит после счётчика 32 ампера???

Задайте этот вопрос тому, кто Вам его устанавливал.
Но дело даже не в этом. Имея на вводе автомат 16А, Вы должны были по всем правилам с учетом селективности у себя в доме установить автомат 13А (в торговой сети только под заказ). Это необходимо для того, чтобы не лазить каждый раз в щит на опоре. Но 13А-это порядка уже 8 кВт, т.е. 2,7кВт на фазу, да и то - только при абсолютно равномерной нагрузке. А 2,7 кВт. - это чайник + варочная панель, а то и того меньше. Автомат на 13А будет четко срабатывать, но только у Вас в щитке в доме.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 08:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Единственный вариант в Вашем случае, я уже говорил, обозначить приоритетные и неприоритетные нагрузки и управлять ими с помощью ограничителя мощности (ОМ). Принцип такой (на пальцах): Отопление -не приоритет, бойлер - приоритет. Работает отопление и какой-то бойлер, как только включили еще один бойлер, то отопление отключается на время работы бойлеров. Далее нагрузка снижается, отопление вновь подключается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем спасибо, буду ставить ОМ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 16 Ампер перед счётчиком!?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Всем спасибо, буду ставить ОМ

Ограничение потребляемой мощности потребителя

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика