Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Иногда вырубает свет в хрущевке http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4022 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Nata_Lia [ 09 янв 2016, 19:29 ] |
Заголовок сообщения: | [Удалено] |
Сообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:30. |
Автор: | k-igor [ 10 янв 2016, 08:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Иногда вырубает свет в хрущевке |
Nata_Lia писал(а): У родителей хрущевка. Иногда при включении пылесоса и электрочайника одновременно выбивает пробки. С чем может быть связано? Перегрузка сети. Какой номинальный ток предохранителя (пробки)? Ток потребления чайника и ток пылесоса превышают номинальный ток вашей защитной пробки и она срабатывает. |
Автор: | Klimentiy [ 29 янв 2016, 16:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Иногда вырубает свет в хрущевке |
перегрузка сети, в таких домах проводка просто не выдерживает... |
Автор: | TernovyKust [ 03 фев 2016, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Иногда вырубает свет в хрущевке |
Купите родителям чайник поменьше мощности и ждите, когда Вашу хрущевку капитально не начнут ремонтировать. Тогда проводку всю поменяют на медную и разведут по группам. |
Автор: | pustilin [ 24 мар 2016, 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | [Удалено] |
Сообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:29. |
Автор: | k-igor [ 24 мар 2016, 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Иногда вырубает свет в хрущевке |
pustilin писал(а): Это извечная проблема старых домов с изношенной проводкой. Тут вам помогут только стабилизаторы http://www.m-instrument.ru/catalog/oborudovanie-elektropitaniya Защитить бытовые приборы от перегорания при перепадах электроэнергии с помощью стабилизатора - самый первый шаг. Не говорите глупостей, если не разбираетесь... |
Автор: | pustilin [ 25 мар 2016, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | [Удалено] |
Сообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:29. |
Автор: | k-igor [ 25 мар 2016, 10:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Иногда вырубает свет в хрущевке |
pustilin писал(а): Почему глупости? Посоветуйте вы что-нибудь неглупое,а мы послушаем. Проблема не в качестве электроэнергии... Стабилизатор напряжения не решит данную проблему. Варианты решения проблемы: -Замена автоматического выключателя. -Выполнение мер по ограничению мощности. |
Автор: | Rady [ 04 апр 2016, 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Иногда вырубает свет в хрущевке |
Nata_Lia писал(а): У родителей хрущевка. Иногда при включении пылесоса и электрочайника одновременно выбивает пробки. С чем может быть связано? Пффф, ну спросили тоже. Проводка там то старая, поэтому не выдерживает, благо срабатывают автоматы и защитные реле или что там в хрущовках)? |
Автор: | dcent25 [ 15 апр 2016, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Иногда вырубает свет в хрущевке |
Nata_Lia писал(а): ... при включении пылесоса и электрочайника одновременно выбивает пробки. С чем может быть связано? При включении пылесоса 400-600Вт появляются пусковые токи превышающие его номинальный ток в три четыре раза ,поэтому когда к в вашей сети подключены еще мощные потребители,то суммарный ток во время запуска пылесоса превышает ток срабатывания защиты... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |