СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:30.
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Иногда вырубает свет в хрущевке
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 08:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Nata_Lia писал(а):
У родителей хрущевка. Иногда при включении пылесоса и электрочайника одновременно выбивает пробки. С чем может быть связано?

Перегрузка сети. Какой номинальный ток предохранителя (пробки)?
Ток потребления чайника и ток пылесоса превышают номинальный ток вашей защитной пробки и она срабатывает.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Иногда вырубает свет в хрущевке
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 29 янв 2016, 16:25
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
перегрузка сети, в таких домах проводка просто не выдерживает...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Иногда вырубает свет в хрущевке
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Купите родителям чайник поменьше мощности и ждите, когда Вашу хрущевку капитально не начнут ремонтировать. Тогда проводку всю поменяют на медную и разведут по группам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:29.
 Заголовок сообщения: Re: Иногда вырубает свет в хрущевке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 09:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
pustilin писал(а):
Это извечная проблема старых домов с изношенной проводкой. Тут вам помогут только стабилизаторы http://www.m-instrument.ru/catalog/oborudovanie-elektropitaniya Защитить бытовые приборы от перегорания при перепадах электроэнергии с помощью стабилизатора - самый первый шаг.

Не говорите глупостей, если не разбираетесь...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:29.
 Заголовок сообщения: Re: Иногда вырубает свет в хрущевке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 10:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
pustilin писал(а):
Почему глупости? Посоветуйте вы что-нибудь неглупое,а мы послушаем.

Проблема не в качестве электроэнергии...
Стабилизатор напряжения не решит данную проблему.
Варианты решения проблемы:
-Замена автоматического выключателя.
-Выполнение мер по ограничению мощности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Иногда вырубает свет в хрущевке
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 19:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2016, 11:54
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Nata_Lia писал(а):
У родителей хрущевка. Иногда при включении пылесоса и электрочайника одновременно выбивает пробки. С чем может быть связано?

Пффф, ну спросили тоже. Проводка там то старая, поэтому не выдерживает, благо срабатывают автоматы и защитные реле или что там в хрущовках)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Иногда вырубает свет в хрущевке
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Nata_Lia писал(а):
... при включении пылесоса и электрочайника одновременно выбивает пробки. С чем может быть связано?

При включении пылесоса 400-600Вт появляются пусковые токи превышающие его номинальный ток в три четыре раза ,поэтому когда к в вашей сети подключены еще мощные потребители,то суммарный ток во время запуска пылесоса превышает ток срабатывания защиты...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика