Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как повысить уровень напряжения?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3931
Страница 1 из 2

Автор:  Ифкудшо [ 03 ноя 2015, 05:45 ]
Заголовок сообщения:  Как повысить уровень напряжения?

Здравствуйте ВСЕ!
Такой вопрос: Предприятие запитано напряжением 0,4кв, разрешённой мощностью 100квт. кабель длиной 300м, в земле, проходит по чужой территории (регулярно рвётся,просадки напряжения..) до ТП 10кв. Как официально повысить уровень напряжения до 10кв.(куда обратиться,какие документы просить и у кого?) Технические условия просить у владельцев ТП ? У сетей?
Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 03 ноя 2015, 06:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

Ифкудшо писал(а):
Здравствуйте ВСЕ!
Такой вопрос: Предприятие запитано напряжением 0,4кв, разрешённой мощностью 100квт. кабель длиной 300м, в земле, проходит по чужой территории (регулярно рвётся,просадки напряжения..) до ТП 10кв. Как официально повысить уровень напряжения до 10кв.(куда обратиться,какие документы просить и у кого?) Технические условия просить у владельцев ТП ? У сетей?
Заранее спасибо.

Для начала неплохо было бы посчитать потери напряжения в вашей линии.
Скорее всего нужно делать замену питающего кабеля.
По всей видимости раньше ваше предприятие потребляло меньшую мощность.
ТП находится на чьем балансе? К тому и обращайтесь.

Автор:  TernovyKust [ 03 ноя 2015, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

Для ответа на Ваш вопрос нужны данные:
1. Сводный расчет электрических нагрузок, приведенный к шинам 0,4 кВ ТП10кВ
2. Информация о линии электроснабжения от ТП10кВ до вашего ВРУ: марка кабеля, сечение, условия прокладки (есть ли совместно проложенные кабели, их сечение)
3. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.
Только после анализа всей этой информации можно дать какие-либо рекомендации. Но скорее всего Вам они не понадобятся, Вы сами разберетесь.

Автор:  Ифкудшо [ 03 ноя 2015, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

Замена кабеля это очевидно. Но заменить можно проложить линию тупо 0.4кв, а можно установить ктп на своей территории с проброской линии на 10кв.Что повысит надёжность электроснабжения предприятия.?

Автор:  Ифкудшо [ 03 ноя 2015, 09:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

И при увеличении уровня напряжения нужны ли ТУ от сетей?

Автор:  k-igor [ 03 ноя 2015, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

Ифкудшо писал(а):
Замена кабеля это очевидно. Но заменить можно проложить линию тупо 0.4кв, а можно установить ктп на своей территории с проброской линии на 10кв.Что повысит надёжность электроснабжения предприятия.?

Можно и КТП свою поставить, если вам дадут точку подключения 10кВ. В таком случае сети 0,4кВ будут минимальными. Надежность электроснабжения от этого не изменится.
При одном источнике питания в любом случае будет III категория электроснабжения.

Автор:  k-igor [ 03 ноя 2015, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

Ифкудшо писал(а):
И при увеличении уровня напряжения нужны ли ТУ от сетей?

Разумеется, при это нужно будет проект сделать.

Автор:  TernovyKust [ 03 ноя 2015, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

Скорее всего, уважаемый Ифкудшо, электрические сети Вам такие ТУ выставят, не захотите никакой ТП. Кроме этого, за ТУ на для учета необходимо будет обращаться в Энергосбыт. Далее выполнять проект, согласовывать и т.д, и т.п.

Автор:  Ифкудшо [ 03 ноя 2015, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

Всё же обращаться в СЕТИ за ТУ и точкой подключения или к владельцам ТП 10кв?

Автор:  Ифкудшо [ 03 ноя 2015, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как повысить уровень напряжения?

А надёжность электроснабжения потребителя 3 категории (т.е.меня :D ) кроме прочего, зависит от придурков по территории которых проходит наш кабель .На трассе которого норовят положить ЖД ветку,далее пару раз перекопать порвав ,сверху положить бетонную дорогу ,а пару раз в квартал отключить предприятие без предупреждения это святое...