Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Коллеги, вопрос такой: какое максимальное значение падения напряжения принимаете в проектах? Исходя из: СП 31-110-2003 п.7.23 - ...С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - Таблица G.52.1 - Падение напряжения - Установки низкого напряжения, питающиеся непосредственно от общей системы электроснабжения низкого напряжения - Освещение, 3% Другие пользователи, 5%
Особенно для освещения уж слишком круто получается...
Заголовок сообщения: Re: Расчёт по потере напряжения
Добавлено: 18 сен 2015, 07:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Коллеги, вопрос такой: какое максимальное значение падения напряжения принимаете в проектах? Исходя из: СП 31-110-2003 п.7.23 - ...С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - Таблица G.52.1 - Падение напряжения - Установки низкого напряжения, питающиеся непосредственно от общей системы электроснабжения низкого напряжения - Освещение, 3% Другие пользователи, 5%
Особенно для освещения уж слишком круто получается...