Автор:  Doctor_Che [ 16 сен 2015, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  Учёт сопротивления переходных контактов при расчёте токов КЗ

Вопрос такой: кто какое сопротивление закладывает на переходные контакты при расчёте токов КЗ?
В чужих расчётах сталкивался с цифрами от 0 до 25 мОм.
Хотелось бы услышать мнения о том какое сопротивление необходимо закладывать в том или ином случае.

Автор:  k-igor [ 16 сен 2015, 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учёт сопротивления переходных контактов при расчёте токо

Doctor_Che писал(а):
Вопрос такой: кто какое сопротивление закладывает на переходные контакты при расчёте токов КЗ?
В чужих расчётах сталкивался с цифрами от 0 до 25 мОм.
Хотелось бы услышать мнения о том какое сопротивление необходимо закладывать в том или ином случае.

Посмотрите мою статью:Расчет токов короткого замыкания
Там есть перечень документов, вроде в каком-то из них видел.

Автор:  Doctor_Che [ 17 сен 2015, 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учёт сопротивления переходных контактов при расчёте токо

В документах указано сопротивление конкретных контактов. Для автомата и т.д.
Интересуют средние значения скажем при 1, 2, 3 промежуточных щитах.