 Заголовок сообщения: Учёт сопротивления переходных контактов при расчёте токов КЗ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 08:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос такой: кто какое сопротивление закладывает на переходные контакты при расчёте токов КЗ?
В чужих расчётах сталкивался с цифрами от 0 до 25 мОм.
Хотелось бы услышать мнения о том какое сопротивление необходимо закладывать в том или ином случае.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Учёт сопротивления переходных контактов при расчёте токо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 08:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Вопрос такой: кто какое сопротивление закладывает на переходные контакты при расчёте токов КЗ?
В чужих расчётах сталкивался с цифрами от 0 до 25 мОм.
Хотелось бы услышать мнения о том какое сопротивление необходимо закладывать в том или ином случае.

Посмотрите мою статью:Расчет токов короткого замыкания
Там есть перечень документов, вроде в каком-то из них видел.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учёт сопротивления переходных контактов при расчёте токо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 06:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В документах указано сопротивление конкретных контактов. Для автомата и т.д.
Интересуют средние значения скажем при 1, 2, 3 промежуточных щитах.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика