Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220.
раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно?
Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?)
наличие заземления ? кабель нг или нг ls.
ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования.
гараж казённый.
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
upimm писал(а):
Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220.
раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно?
Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?)
наличие заземления ? кабель нг или нг ls.
ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования.
гараж казённый.
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
upimm писал(а):
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза

то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах
надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
upimm писал(а):
k-igor писал(а):
upimm писал(а):
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза

то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах
надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм!

В лучшем случае нужно применять требования как к пожароопасным помещением, но скорее всего его нужно рассматривать как взрывоопасное и применять соответствующие требования.
Все зависит от количества топлива в баках. Это рассчитывают технологи. По-моему если в баке может находиться более 5л, то все очень печально))
Когда-то делали гаражи, даже аварийную вентиляцию предусматривали))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По Правилам пожарной безопасности (ППБ-08-85)
в гараже нельзя заправлять автомобиль, проводить ремонтные работы, связанные с промывкой деталей керосином или бензином, окраской или подкраской автомобиля, нельзя хранить запас бензина в объеме более 20 л и т.д.
Если эти требования нарушаются, то по условиям взрывобезопасности гараж относят к помещениям класса B-la, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются и возможны только при аварии или неисправности.
А если соблюдаются то не пойму ! ткни носом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Смотрите: ПУЭ Глава 7.4.Электроустановки в пожароопасных зонах.
В целом кабели можете прокладывать в ПХВ трубах (п.7.4.39), светльники - Таблица 7.4.3.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ОК !понял
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.

http://www.etm.ru/cat/nn/9764000/
http://www.etm.ru/cat/nn/9767039/

ТОБИШ ip 55 можно монтировать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
upimm писал(а):
ОК !понял
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.

http://www.etm.ru/cat/nn/9764000/
http://www.etm.ru/cat/nn/9767039/

ТОБИШ ip 55 можно монтировать

Да, предписание еще хотелось бы почитать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
разобрался здесь http://www.sferaksb.ru/rec/r3107938-0301-89.html

При условии выполнения следующих требований к электроустановкам:
- применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х;
- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями
п.п. 7-4-36?7-4-39 ПУЭ-86;
- установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80.

жду копию .... предписания


Последний раз редактировалось upimm 28 авг 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а контур заземления , транс на 36 -12 в ,узо на розетки в обезаловке ?
ввод будет сип 2*16 его в трубу или можно метало рукав или там нужна герметизация на входе в стену?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика