 Заголовок сообщения: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220.
раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно?
Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?)
наличие заземления ? кабель нг или нг ls.
ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования.
гараж казённый.
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
upimm писал(а):
Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220.
раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно?
Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?)
наличие заземления ? кабель нг или нг ls.
ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования.
гараж казённый.
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
upimm писал(а):
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза

то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах
надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
upimm писал(а):
k-igor писал(а):
upimm писал(а):
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза

то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах
надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм!

В лучшем случае нужно применять требования как к пожароопасным помещением, но скорее всего его нужно рассматривать как взрывоопасное и применять соответствующие требования.
Все зависит от количества топлива в баках. Это рассчитывают технологи. По-моему если в баке может находиться более 5л, то все очень печально))
Когда-то делали гаражи, даже аварийную вентиляцию предусматривали))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По Правилам пожарной безопасности (ППБ-08-85)
в гараже нельзя заправлять автомобиль, проводить ремонтные работы, связанные с промывкой деталей керосином или бензином, окраской или подкраской автомобиля, нельзя хранить запас бензина в объеме более 20 л и т.д.
Если эти требования нарушаются, то по условиям взрывобезопасности гараж относят к помещениям класса B-la, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются и возможны только при аварии или неисправности.
А если соблюдаются то не пойму ! ткни носом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Смотрите: ПУЭ Глава 7.4.Электроустановки в пожароопасных зонах.
В целом кабели можете прокладывать в ПХВ трубах (п.7.4.39), светльники - Таблица 7.4.3.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ОК !понял
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.

http://www.etm.ru/cat/nn/9764000/
http://www.etm.ru/cat/nn/9767039/

ТОБИШ ip 55 можно монтировать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
upimm писал(а):
ОК !понял
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.

http://www.etm.ru/cat/nn/9764000/
http://www.etm.ru/cat/nn/9767039/

ТОБИШ ip 55 можно монтировать

Да, предписание еще хотелось бы почитать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
разобрался здесь http://www.sferaksb.ru/rec/r3107938-0301-89.html

При условии выполнения следующих требований к электроустановкам:
- применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х;
- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями
п.п. 7-4-36?7-4-39 ПУЭ-86;
- установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80.

жду копию .... предписания


Последний раз редактировалось upimm 28 авг 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а контур заземления , транс на 36 -12 в ,узо на розетки в обезаловке ?
ввод будет сип 2*16 его в трубу или можно метало рукав или там нужна герметизация на входе в стену?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика