Автор:  upimm [ 28 авг 2015, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220.
раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно?
Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?)
наличие заземления ? кабель нг или нг ls.
ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования.
гараж казённый.
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Автор:  k-igor [ 28 авг 2015, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

upimm писал(а):
Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220.
раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно?
Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?)
наличие заземления ? кабель нг или нг ls.
ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования.
гараж казённый.
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

Автор:  upimm [ 28 авг 2015, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

k-igor писал(а):
upimm писал(а):
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза

то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах
надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм!

Автор:  k-igor [ 28 авг 2015, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

upimm писал(а):
k-igor писал(а):
upimm писал(а):
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!

Подробнее можно? Что за гараж?
Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.

бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза

то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах
надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм!

В лучшем случае нужно применять требования как к пожароопасным помещением, но скорее всего его нужно рассматривать как взрывоопасное и применять соответствующие требования.
Все зависит от количества топлива в баках. Это рассчитывают технологи. По-моему если в баке может находиться более 5л, то все очень печально))
Когда-то делали гаражи, даже аварийную вентиляцию предусматривали))

Автор:  upimm [ 28 авг 2015, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

По Правилам пожарной безопасности (ППБ-08-85)
в гараже нельзя заправлять автомобиль, проводить ремонтные работы, связанные с промывкой деталей керосином или бензином, окраской или подкраской автомобиля, нельзя хранить запас бензина в объеме более 20 л и т.д.
Если эти требования нарушаются, то по условиям взрывобезопасности гараж относят к помещениям класса B-la, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются и возможны только при аварии или неисправности.
А если соблюдаются то не пойму ! ткни носом.

Автор:  k-igor [ 28 авг 2015, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

Смотрите: ПУЭ Глава 7.4.Электроустановки в пожароопасных зонах.
В целом кабели можете прокладывать в ПХВ трубах (п.7.4.39), светльники - Таблица 7.4.3.

Автор:  upimm [ 28 авг 2015, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

ОК !понял
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.

http://www.etm.ru/cat/nn/9764000/
http://www.etm.ru/cat/nn/9767039/

ТОБИШ ip 55 можно монтировать

Автор:  k-igor [ 28 авг 2015, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

upimm писал(а):
ОК !понял
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.

http://www.etm.ru/cat/nn/9764000/
http://www.etm.ru/cat/nn/9767039/

ТОБИШ ip 55 можно монтировать

Да, предписание еще хотелось бы почитать.

Автор:  upimm [ 28 авг 2015, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

разобрался здесь http://www.sferaksb.ru/rec/r3107938-0301-89.html

При условии выполнения следующих требований к электроустановкам:
- применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х;
- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями
п.п. 7-4-36?7-4-39 ПУЭ-86;
- установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80.

жду копию .... предписания

Автор:  upimm [ 28 авг 2015, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ

а контур заземления , транс на 36 -12 в ,узо на розетки в обезаловке ?
ввод будет сип 2*16 его в трубу или можно метало рукав или там нужна герметизация на входе в стену?