Автор: | upimm [ 28 авг 2015, 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220. раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно? Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?) наличие заземления ? кабель нг или нг ls. ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования. гараж казённый. появилась халтура а переделывать это время и мани терять! |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2015, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
upimm писал(а): Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220. раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно? Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?) наличие заземления ? кабель нг или нг ls. ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования. гараж казённый. появилась халтура а переделывать это время и мани терять! Подробнее можно? Что за гараж? Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений. |
Автор: | upimm [ 28 авг 2015, 13:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
k-igor писал(а): upimm писал(а): появилась халтура а переделывать это время и мани терять! Подробнее можно? Что за гараж? Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений. бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм! |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2015, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
upimm писал(а): k-igor писал(а): upimm писал(а): появилась халтура а переделывать это время и мани терять! Подробнее можно? Что за гараж? Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений. бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм! В лучшем случае нужно применять требования как к пожароопасным помещением, но скорее всего его нужно рассматривать как взрывоопасное и применять соответствующие требования. Все зависит от количества топлива в баках. Это рассчитывают технологи. По-моему если в баке может находиться более 5л, то все очень печально)) Когда-то делали гаражи, даже аварийную вентиляцию предусматривали)) |
Автор: | upimm [ 28 авг 2015, 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
По Правилам пожарной безопасности (ППБ-08-85) в гараже нельзя заправлять автомобиль, проводить ремонтные работы, связанные с промывкой деталей керосином или бензином, окраской или подкраской автомобиля, нельзя хранить запас бензина в объеме более 20 л и т.д. Если эти требования нарушаются, то по условиям взрывобезопасности гараж относят к помещениям класса B-la, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются и возможны только при аварии или неисправности. А если соблюдаются то не пойму ! ткни носом. |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2015, 14:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
Смотрите: ПУЭ Глава 7.4.Электроустановки в пожароопасных зонах. В целом кабели можете прокладывать в ПХВ трубах (п.7.4.39), светльники - Таблица 7.4.3. |
Автор: | upimm [ 28 авг 2015, 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
ОК !понял 7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов. Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы. http://www.etm.ru/cat/nn/9764000/ http://www.etm.ru/cat/nn/9767039/ ТОБИШ ip 55 можно монтировать |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2015, 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
upimm писал(а): ОК !понял 7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов. Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы. http://www.etm.ru/cat/nn/9764000/ http://www.etm.ru/cat/nn/9767039/ ТОБИШ ip 55 можно монтировать Да, предписание еще хотелось бы почитать. |
Автор: | upimm [ 28 авг 2015, 18:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
разобрался здесь http://www.sferaksb.ru/rec/r3107938-0301-89.html При условии выполнения следующих требований к электроустановкам: - применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х; - выполнение электропроводок в соответствии с требованиями п.п. 7-4-36?7-4-39 ПУЭ-86; - установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80. жду копию .... предписания |
Автор: | upimm [ 28 авг 2015, 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСВЕЩЕНИЕ В ГАРАЖЕ |
а контур заземления , транс на 36 -12 в ,узо на розетки в обезаловке ? ввод будет сип 2*16 его в трубу или можно метало рукав или там нужна герметизация на входе в стену? |