Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220. раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно? Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?) наличие заземления ? кабель нг или нг ls. ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования. гараж казённый. появилась халтура а переделывать это время и мани терять!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
upimm писал(а):
Катие требования к прокладке электро проводке в стояночном гараже ? смотровой ямы нет! ввод 220. раньше требовали чтоб они шли в металических трубах а заменить на не горючую пластиковую гофру можно? Или токо метал! И КАКИЕ требования к светильникамм (пыли влагозащитные обезательно?) наличие заземления ? кабель нг или нг ls. ВЫСОТА установки розеток ,наличие узо ? транс 36 или 12 , какие там есть ещё требования. гараж казённый. появилась халтура а переделывать это время и мани терять!
Подробнее можно? Что за гараж? Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
upimm писал(а):
k-igor писал(а):
upimm писал(а):
появилась халтура а переделывать это время и мани терять!
Подробнее можно? Что за гараж? Если там будет находиться транспорт с полным баком топлива, то он попадает под категорию взрывоопасных помещений.
бокс 6*10 бетоные стены и потолок стоят два почтовых уаза
то-есть разводка в миталичиских трубах и коробах надзор предписание выписал еще не читал!на днях отсканирую узнаю чё-почёмм!
В лучшем случае нужно применять требования как к пожароопасным помещением, но скорее всего его нужно рассматривать как взрывоопасное и применять соответствующие требования. Все зависит от количества топлива в баках. Это рассчитывают технологи. По-моему если в баке может находиться более 5л, то все очень печально)) Когда-то делали гаражи, даже аварийную вентиляцию предусматривали))
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
По Правилам пожарной безопасности (ППБ-08-85) в гараже нельзя заправлять автомобиль, проводить ремонтные работы, связанные с промывкой деталей керосином или бензином, окраской или подкраской автомобиля, нельзя хранить запас бензина в объеме более 20 л и т.д. Если эти требования нарушаются, то по условиям взрывобезопасности гараж относят к помещениям класса B-la, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются и возможны только при аварии или неисправности. А если соблюдаются то не пойму ! ткни носом.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Смотрите: ПУЭ Глава 7.4.Электроустановки в пожароопасных зонах. В целом кабели можете прокладывать в ПХВ трубах (п.7.4.39), светльники - Таблица 7.4.3.
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ОК !понял 7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов. Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
upimm писал(а):
ОК !понял 7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов. Части коробок, выполненные из металла, должны иметь внутри изолирующую выкладку или надежную окраску. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы.
При условии выполнения следующих требований к электроустановкам: - применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х; - выполнение электропроводок в соответствии с требованиями п.п. 7-4-36?7-4-39 ПУЭ-86; - установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80.
жду копию .... предписания
Последний раз редактировалось upimm 28 авг 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 13:08 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
а контур заземления , транс на 36 -12 в ,узо на розетки в обезаловке ? ввод будет сип 2*16 его в трубу или можно метало рукав или там нужна герметизация на входе в стену?