Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Ширина двери в электрощитовой http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3819 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | k-igor [ 20 авг 2015, 09:21 ] |
Заголовок сообщения: | Ширина двери в электрощитовой |
Архитекторы хотят в электрощитовой сделать дверь 0,6м. В ПУЭ есть такой пункт (или ТКП 339-2011, п. 6.1.6.1): Цитата: 4.1.23. В электропомещениях ... 7) проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м. Можем ли данный пункт мы применить для обычной электрощитовой, в которой будет несколько щитов? Я так понимаю это относится к электропомещениям с длиной щитов более 7м... |
Автор: | Сергей [ 20 авг 2015, 18:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ширина двери в электрощитовой |
нет, размеры дверей относятся ко всем электропомещениям, а к электропомещениям со щитами длиной более 7 м относится то, что там должно быть не менее двух выходов |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |