Автор:  k-igor [ 20 авг 2015, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Ширина двери в электрощитовой

Архитекторы хотят в электрощитовой сделать дверь 0,6м.
В ПУЭ есть такой пункт (или ТКП 339-2011, п. 6.1.6.1):
Цитата:
4.1.23. В электропомещениях ...
7) проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.

Можем ли данный пункт мы применить для обычной электрощитовой, в которой будет несколько щитов?
Я так понимаю это относится к электропомещениям с длиной щитов более 7м...

Автор:  Сергей [ 20 авг 2015, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ширина двери в электрощитовой

нет, размеры дверей относятся ко всем электропомещениям, а к электропомещениям со щитами длиной более 7 м относится то, что там должно быть не менее двух выходов