Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 23 апр 2024, 16:15

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Электроразводка через чердак
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 20:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 авг 2015, 19:46
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый вечер. В наличии одноэтажный блочный дом с деревянной крышей (чердачное помещение). Соответственно потолки деревянные. Стены оштукатурены. Можно ли сделать электроразводку из бойлерной через чердак с установкой распаячных коробок на чердаке, а щитков в бойлерной. И как это сделать по правилам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроразводка через чердак
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 20:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
priboi60 писал(а):
Добрый вечер. В наличии одноэтажный блочный дом с деревянной крышей (чердачное помещение). Соответственно потолки деревянные. Стены оштукатурены. Можно ли сделать электроразводку из бойлерной через чердак с установкой распаячных коробок на чердаке, а щитков в бойлерной. И как это сделать по правилам.

Электропроводку на чердаке нужно делать в стальных трубах, коробки ответвительные должны быть тоже металлические.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроразводка через чердак
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 13:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
ПУЭ 2.1.69-74


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроразводка через чердак
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
ПУЭ 7.1.31. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 2.1. Эти требования не распространяются на чердаки, используемые в качестве технического этажа и имеющие несгораемые строительные конструкции.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроразводка через чердак
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я бы не стал разветкоробки ставить на чердаке.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика