Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 15:44

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2015, 19:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте Уважаемые электрики,помогите пожалуйста составить правильную схему квартирного электрощитка и подобрать правильные автоматы,буду Вам очень признателен!
Планирую:
ВА С50 двухполюсной-вводный кабель в квартиру ввг3х6
АД С40/30ма на группу розеток:С20-стиральная машина
С20-кухня
С20-розетки 3-х комнат.
АД С16/30ма на группу освещения С16-свет в з-х комнатах
С10-свет кухня,корридор.
С10-свет туалет,ванна.
ВА С32-кухонная плита.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 06:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Luzer писал(а):
Здравствуйте Уважаемые электрики,помогите пожалуйста составить правильную схему квартирного электрощитка и подобрать правильные автоматы,буду Вам очень признателен!
Планирую:
ВА С50 двухполюсной-вводный кабель в квартиру ввг3х6
АД С40/30ма на группу розеток:С20-стиральная машина
С20-кухня
С20-розетки 3-х комнат.
АД С16/30ма на группу освещения С16-свет в з-х комнатах
С10-свет кухня,корридор.
С10-свет туалет,ванна.
ВА С32-кухонная плита.

Если вводной автомат С50, то кабель лучше взять ВВГ-3х10.
АД С40/30ма - это дифавтомат. Может быть вы имеете ввиду УЗО на три автомата?
На стиральную машину хватит и С16, в комнаты тоже С16.
На освещение все С10.
На плиту АД С32/100мА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2015, 19:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Лучше поставить УЗО на группы С40/30ма на все розетки
Освещение без УЗО
УЗО 16/30ма +16А-на стиральную машинку+10А на освещение санузла
Дифавтомат С32/100ма на плиту

Или предложите пожалуйста свой план планировки щитка и разводка по комнатам.Может каждую комнату подключать по отдельной линии(но мне кажется,что это дорого и не очень целесообразно.)Заранее очень благодарен!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Luzer писал(а):
Лучше поставить УЗО на группы С40/30ма на все розетки
Освещение без УЗО
УЗО 16/30ма +16А-на стиральную машинку+10А на освещение санузла
Дифавтомат С32/100ма на плиту

Или предложите пожалуйста свой план планировки щитка и разводка по комнатам.Может каждую комнату подключать по отдельной линии(но мне кажется,что это дорого и не очень целесообразно.)Заранее очень благодарен!

УЗО 40А/30ма на 3 группы автоматов: кухня С20, стиральная машина С16, жилые комнаты С16.
Освещение комнаты: автомат С10.
Освещение кухня, коридор: автомат С10.
Освещение туалет, ванная: автомат С10.(эту группу можно занести под общее УЗО или поставить свое УЗО)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 10:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2015, 19:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Большое спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2015, 19:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Еще такой вопросик,а допускается укладка кабеля под электропроводку в штробу без гофры(трубы)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 19:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Luzer писал(а):
Еще такой вопросик,а допускается укладка кабеля под электропроводку в штробу без гофры(трубы)?

Да.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика