Здравствуйте Уважаемые электрики,помогите пожалуйста составить правильную схему квартирного электрощитка и подобрать правильные автоматы,буду Вам очень признателен!
Планирую:
ВА С50 двухполюсной-вводный кабель в квартиру ввг3х6
АД С40/30ма на группу розеток:С20-стиральная машина
С20-кухня
С20-розетки 3-х комнат.
АД С16/30ма на группу освещения С16-свет в з-х комнатах
С10-свет кухня,корридор.
С10-свет туалет,ванна.
ВА С32-кухонная плита.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 06:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Luzer писал(а):
Здравствуйте Уважаемые электрики,помогите пожалуйста составить правильную схему квартирного электрощитка и подобрать правильные автоматы,буду Вам очень признателен!
Планирую:
ВА С50 двухполюсной-вводный кабель в квартиру ввг3х6
АД С40/30ма на группу розеток:С20-стиральная машина
С20-кухня
С20-розетки 3-х комнат.
АД С16/30ма на группу освещения С16-свет в з-х комнатах
С10-свет кухня,корридор.
С10-свет туалет,ванна.
ВА С32-кухонная плита.

Если вводной автомат С50, то кабель лучше взять ВВГ-3х10.
АД С40/30ма - это дифавтомат. Может быть вы имеете ввиду УЗО на три автомата?
На стиральную машину хватит и С16, в комнаты тоже С16.
На освещение все С10.
На плиту АД С32/100мА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2015, 19:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Лучше поставить УЗО на группы С40/30ма на все розетки
Освещение без УЗО
УЗО 16/30ма +16А-на стиральную машинку+10А на освещение санузла
Дифавтомат С32/100ма на плиту

Или предложите пожалуйста свой план планировки щитка и разводка по комнатам.Может каждую комнату подключать по отдельной линии(но мне кажется,что это дорого и не очень целесообразно.)Заранее очень благодарен!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Luzer писал(а):
Лучше поставить УЗО на группы С40/30ма на все розетки
Освещение без УЗО
УЗО 16/30ма +16А-на стиральную машинку+10А на освещение санузла
Дифавтомат С32/100ма на плиту

Или предложите пожалуйста свой план планировки щитка и разводка по комнатам.Может каждую комнату подключать по отдельной линии(но мне кажется,что это дорого и не очень целесообразно.)Заранее очень благодарен!

УЗО 40А/30ма на 3 группы автоматов: кухня С20, стиральная машина С16, жилые комнаты С16.
Освещение комнаты: автомат С10.
Освещение кухня, коридор: автомат С10.
Освещение туалет, ванная: автомат С10.(эту группу можно занести под общее УЗО или поставить свое УЗО)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 10:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2015, 19:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Большое спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2015, 19:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Еще такой вопросик,а допускается укладка кабеля под электропроводку в штробу без гофры(трубы)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 19:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Luzer писал(а):
Еще такой вопросик,а допускается укладка кабеля под электропроводку в штробу без гофры(трубы)?

Да.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика