Подскажите правильность выбора автоматов для трешки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3753
Страница 1 из 1

Автор:  Luzer [ 09 июл 2015, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите правильность выбора автоматов для трешки

Здравствуйте Уважаемые электрики,помогите пожалуйста составить правильную схему квартирного электрощитка и подобрать правильные автоматы,буду Вам очень признателен!
Планирую:
ВА С50 двухполюсной-вводный кабель в квартиру ввг3х6
АД С40/30ма на группу розеток:С20-стиральная машина
С20-кухня
С20-розетки 3-х комнат.
АД С16/30ма на группу освещения С16-свет в з-х комнатах
С10-свет кухня,корридор.
С10-свет туалет,ванна.
ВА С32-кухонная плита.

Автор:  k-igor [ 10 июл 2015, 06:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки

Luzer писал(а):
Здравствуйте Уважаемые электрики,помогите пожалуйста составить правильную схему квартирного электрощитка и подобрать правильные автоматы,буду Вам очень признателен!
Планирую:
ВА С50 двухполюсной-вводный кабель в квартиру ввг3х6
АД С40/30ма на группу розеток:С20-стиральная машина
С20-кухня
С20-розетки 3-х комнат.
АД С16/30ма на группу освещения С16-свет в з-х комнатах
С10-свет кухня,корридор.
С10-свет туалет,ванна.
ВА С32-кухонная плита.

Если вводной автомат С50, то кабель лучше взять ВВГ-3х10.
АД С40/30ма - это дифавтомат. Может быть вы имеете ввиду УЗО на три автомата?
На стиральную машину хватит и С16, в комнаты тоже С16.
На освещение все С10.
На плиту АД С32/100мА.

Автор:  Luzer [ 10 июл 2015, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки

Лучше поставить УЗО на группы С40/30ма на все розетки
Освещение без УЗО
УЗО 16/30ма +16А-на стиральную машинку+10А на освещение санузла
Дифавтомат С32/100ма на плиту

Или предложите пожалуйста свой план планировки щитка и разводка по комнатам.Может каждую комнату подключать по отдельной линии(но мне кажется,что это дорого и не очень целесообразно.)Заранее очень благодарен!

Автор:  k-igor [ 10 июл 2015, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки

Luzer писал(а):
Лучше поставить УЗО на группы С40/30ма на все розетки
Освещение без УЗО
УЗО 16/30ма +16А-на стиральную машинку+10А на освещение санузла
Дифавтомат С32/100ма на плиту

Или предложите пожалуйста свой план планировки щитка и разводка по комнатам.Может каждую комнату подключать по отдельной линии(но мне кажется,что это дорого и не очень целесообразно.)Заранее очень благодарен!

УЗО 40А/30ма на 3 группы автоматов: кухня С20, стиральная машина С16, жилые комнаты С16.
Освещение комнаты: автомат С10.
Освещение кухня, коридор: автомат С10.
Освещение туалет, ванная: автомат С10.(эту группу можно занести под общее УЗО или поставить свое УЗО)

Автор:  Luzer [ 10 июл 2015, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки

Большое спасибо!

Автор:  Luzer [ 11 июл 2015, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки

Еще такой вопросик,а допускается укладка кабеля под электропроводку в штробу без гофры(трубы)?

Автор:  k-igor [ 11 июл 2015, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите правильность выбора автоматов для трешки

Luzer писал(а):
Еще такой вопросик,а допускается укладка кабеля под электропроводку в штробу без гофры(трубы)?

Да.