Автор: | Vlad23 [ 17 июн 2015, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Не попадаем в поток |
Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включашь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат? |
Автор: | k-igor [ 17 июн 2015, 18:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не попадаем в поток |
Vlad23 писал(а): Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включашь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат? Пусковой ток. Какой автомат? Номинальный ток? Характеристика? |
Автор: | Vlad23 [ 19 июн 2015, 15:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не попадаем в поток |
k-igor писал(а): Vlad23 писал(а): Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включашь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат? Пусковой ток. Какой автомат? Номинальный ток? Характеристика? Пусковой ток простой цешкой не померить 1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё. 2. ABB DSH941 C10 30mA все 3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930 Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930 70/930 G12 Elite 35/930 G12 Evolution (WDL) 4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80% b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20% |
Автор: | k-igor [ 19 июн 2015, 21:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не попадаем в поток |
Vlad23 писал(а): Пусковой ток. Какой автомат? Номинальный ток? Характеристика? Пусковой ток простой цешкой не померить 1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё. 2. ABB DSH941 C10 30mA все 3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930 Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930 70/930 G12 Elite 35/930 G12 Evolution (WDL) 4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80% b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20%[/quote] Ваш дифавтомат срабатывает либо от пускового тока, либо от утечки тока. Ток утечки напрямую связан с пусковым током. Чем больше ток, тем больше ток утечки. Думаю на автомате должна быть индикация, от чего сработал дифавтомат от тока утечки либо сработал электромагнитный расцепитель. Выход думаю один - заменить на 16А. Видимо очень много ламп в одной группе. |