Vlad23 писал(а):
Пусковой ток.
Какой автомат? Номинальный ток? Характеристика?
Пусковой ток простой цешкой не померить
1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё.
2. ABB DSH941 C10 30mA все
3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930
Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930
70/930 G12 Elite
35/930 G12 Evolution (WDL)
4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80%
b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20%[/quote]
Ваш дифавтомат срабатывает либо от пускового тока, либо от утечки тока. Ток утечки напрямую связан с пусковым током. Чем больше ток, тем больше ток утечки.
Думаю на автомате должна быть индикация, от чего сработал дифавтомат от тока утечки либо сработал электромагнитный расцепитель.
Выход думаю один - заменить на 16А. Видимо очень много ламп в одной группе.