Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 01 дек 2024, 21:13

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не попадаем в поток
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2015, 15:09
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включашь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Не попадаем в поток
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 18:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vlad23 писал(а):
Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включашь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат?

Пусковой ток.
Какой автомат? Номинальный ток? Характеристика?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не попадаем в поток
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2015, 15:09
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Vlad23 писал(а):
Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включашь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат?

Пусковой ток.
Какой автомат? Номинальный ток? Характеристика?


Пусковой ток простой цешкой не померить :(
1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё.
2. ABB DSH941 C10 30mA все
3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930
Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930
70/930 G12 Elite
35/930 G12 Evolution (WDL)
4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80%
b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20%


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не попадаем в поток
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vlad23 писал(а):
Пусковой ток.
Какой автомат? Номинальный ток? Характеристика?


Пусковой ток простой цешкой не померить :(
1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё.
2. ABB DSH941 C10 30mA все
3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930
Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930
70/930 G12 Elite
35/930 G12 Evolution (WDL)
4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80%
b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20%[/quote]
Ваш дифавтомат срабатывает либо от пускового тока, либо от утечки тока. Ток утечки напрямую связан с пусковым током. Чем больше ток, тем больше ток утечки.
Думаю на автомате должна быть индикация, от чего сработал дифавтомат от тока утечки либо сработал электромагнитный расцепитель.
Выход думаю один - заменить на 16А. Видимо очень много ламп в одной группе.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика