электромонгер писал(а):
загородный дом
как быть всего 15 квт а я по приборам всем посчитал у меня получилось 80 квт
если конечно я все правильно посчитал
оборудование
3хфазные потребители
вент машина 5.3квт-8.48А соответственно на каждую фазу2.82А
котел7.5квт-12А соответственно на каждую фазу 4А
парогенератор 7квт-11.2А соответственно на каждую фазу
котел работать не будет он как на всякий пожарный случай вдруг газа не будет
однофазные потребители
варочная панель 7.4квт-35.41А
духовка 3.6квт-17.22А
посудомойка 2квт-9.57А
микроволновка 1квт-4.78А
стиральная машина 2квт-9.57А
насос 0.8квт-3.83
газовый котел 1 квт-7.48А
кондиционер 3квт-14.35А
чайник 2квт-9.57А
освещение по дому все светодиодное мах 1 квт есть на каждую фазу 333ватт-4.78А
освещение улицы светодиодное мах 1 квт-4.78А
не представляю сколько взять на запас телевизоры. компы.да прочую технику на весь дом
а теперь самое интересное все однофазные умножаем на 3 так как на 3 семьи
я посчитал так
вентмашина+парогенератор=2.82+3.73=6.55А на каждую фазу=это 3хфазные
однофазные тоже все плюсуем=121.34А
плюсуем однофозные и трехфазные =127.89А на каждую фазу
итого80.16 квт
вроде так или я чтото напутал подскажите
Трехфазные не правильно считаете.
Цитата:
вент машина 5.3квт-8.48А соответственно на каждую фазу2.82А
8.48А будут в каждой фазе
Однофазные равномерно распределяете по трем фазам.