 Заголовок сообщения: Yа участок приходит 3х фазная сеть 15 квт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2015, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
загородный дом
как быть всего 15 квт а я по приборам всем посчитал у меня получилось 80 квт
если конечно я все правильно посчитал
оборудование
3хфазные потребители
вент машина 5.3квт-8.48А соответственно на каждую фазу2.82А
котел7.5квт-12А соответственно на каждую фазу 4А
парогенератор 7квт-11.2А соответственно на каждую фазу
котел работать не будет он как на всякий пожарный случай вдруг газа не будет
однофазные потребители
варочная панель 7.4квт-35.41А
духовка 3.6квт-17.22А
посудомойка 2квт-9.57А
микроволновка 1квт-4.78А
стиральная машина 2квт-9.57А
насос 0.8квт-3.83
газовый котел 1 квт-7.48А
кондиционер 3квт-14.35А
чайник 2квт-9.57А
освещение по дому все светодиодное мах 1 квт есть на каждую фазу 333ватт-4.78А
освещение улицы светодиодное мах 1 квт-4.78А
не представляю сколько взять на запас телевизоры. компы.да прочую технику на весь дом
а теперь самое интересное все однофазные умножаем на 3 так как на 3 семьи
я посчитал так
вентмашина+парогенератор=2.82+3.73=6.55А на каждую фазу=это 3хфазные
однофазные тоже все плюсуем=121.34А
плюсуем однофозные и трехфазные =127.89А на каждую фазу
итого80.16 квт
вроде так или я чтото напутал подскажите


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Yа участок приходит 3х фазная сеть 15 квт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 18:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
электромонгер писал(а):
загородный дом
как быть всего 15 квт а я по приборам всем посчитал у меня получилось 80 квт
если конечно я все правильно посчитал
оборудование
3хфазные потребители
вент машина 5.3квт-8.48А соответственно на каждую фазу2.82А
котел7.5квт-12А соответственно на каждую фазу 4А
парогенератор 7квт-11.2А соответственно на каждую фазу
котел работать не будет он как на всякий пожарный случай вдруг газа не будет
однофазные потребители
варочная панель 7.4квт-35.41А
духовка 3.6квт-17.22А
посудомойка 2квт-9.57А
микроволновка 1квт-4.78А
стиральная машина 2квт-9.57А
насос 0.8квт-3.83
газовый котел 1 квт-7.48А
кондиционер 3квт-14.35А
чайник 2квт-9.57А
освещение по дому все светодиодное мах 1 квт есть на каждую фазу 333ватт-4.78А
освещение улицы светодиодное мах 1 квт-4.78А
не представляю сколько взять на запас телевизоры. компы.да прочую технику на весь дом
а теперь самое интересное все однофазные умножаем на 3 так как на 3 семьи
я посчитал так
вентмашина+парогенератор=2.82+3.73=6.55А на каждую фазу=это 3хфазные
однофазные тоже все плюсуем=121.34А
плюсуем однофозные и трехфазные =127.89А на каждую фазу
итого80.16 квт
вроде так или я чтото напутал подскажите

Трехфазные не правильно считаете.
Цитата:
вент машина 5.3квт-8.48А соответственно на каждую фазу2.82А

8.48А будут в каждой фазе
Однофазные равномерно распределяете по трем фазам.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Yа участок приходит 3х фазная сеть 15 квт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2015, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо пересчитаю
И вопрос еще такои по варочным плитам
Есть способ подключения 5 жильным кабелем там 2 фазы 2 ноля и 1 земля как узнать какой ток потреблять будет. Или просто ток какой есть при однофазном подключении разделить на2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Yа участок приходит 3х фазная сеть 15 квт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
электромонгер писал(а):
Спасибо пересчитаю
И вопрос еще такои по варочным плитам
Есть способ подключения 5 жильным кабелем там 2 фазы 2 ноля и 1 земля как узнать какой ток потреблять будет. Или просто ток какой есть при однофазном подключении разделить на2

Разделите мощность на 2 и получите нагрузку на каждую фузу из двух.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика