 Заголовок сообщения: Yа участок приходит 3х фазная сеть 15 квт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2015, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
загородный дом
как быть всего 15 квт а я по приборам всем посчитал у меня получилось 80 квт
если конечно я все правильно посчитал
оборудование
3хфазные потребители
вент машина 5.3квт-8.48А соответственно на каждую фазу2.82А
котел7.5квт-12А соответственно на каждую фазу 4А
парогенератор 7квт-11.2А соответственно на каждую фазу
котел работать не будет он как на всякий пожарный случай вдруг газа не будет
однофазные потребители
варочная панель 7.4квт-35.41А
духовка 3.6квт-17.22А
посудомойка 2квт-9.57А
микроволновка 1квт-4.78А
стиральная машина 2квт-9.57А
насос 0.8квт-3.83
газовый котел 1 квт-7.48А
кондиционер 3квт-14.35А
чайник 2квт-9.57А
освещение по дому все светодиодное мах 1 квт есть на каждую фазу 333ватт-4.78А
освещение улицы светодиодное мах 1 квт-4.78А
не представляю сколько взять на запас телевизоры. компы.да прочую технику на весь дом
а теперь самое интересное все однофазные умножаем на 3 так как на 3 семьи
я посчитал так
вентмашина+парогенератор=2.82+3.73=6.55А на каждую фазу=это 3хфазные
однофазные тоже все плюсуем=121.34А
плюсуем однофозные и трехфазные =127.89А на каждую фазу
итого80.16 квт
вроде так или я чтото напутал подскажите


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Yа участок приходит 3х фазная сеть 15 квт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 18:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5333
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 342 раз.
электромонгер писал(а):
загородный дом
как быть всего 15 квт а я по приборам всем посчитал у меня получилось 80 квт
если конечно я все правильно посчитал
оборудование
3хфазные потребители
вент машина 5.3квт-8.48А соответственно на каждую фазу2.82А
котел7.5квт-12А соответственно на каждую фазу 4А
парогенератор 7квт-11.2А соответственно на каждую фазу
котел работать не будет он как на всякий пожарный случай вдруг газа не будет
однофазные потребители
варочная панель 7.4квт-35.41А
духовка 3.6квт-17.22А
посудомойка 2квт-9.57А
микроволновка 1квт-4.78А
стиральная машина 2квт-9.57А
насос 0.8квт-3.83
газовый котел 1 квт-7.48А
кондиционер 3квт-14.35А
чайник 2квт-9.57А
освещение по дому все светодиодное мах 1 квт есть на каждую фазу 333ватт-4.78А
освещение улицы светодиодное мах 1 квт-4.78А
не представляю сколько взять на запас телевизоры. компы.да прочую технику на весь дом
а теперь самое интересное все однофазные умножаем на 3 так как на 3 семьи
я посчитал так
вентмашина+парогенератор=2.82+3.73=6.55А на каждую фазу=это 3хфазные
однофазные тоже все плюсуем=121.34А
плюсуем однофозные и трехфазные =127.89А на каждую фазу
итого80.16 квт
вроде так или я чтото напутал подскажите

Трехфазные не правильно считаете.
Цитата:
вент машина 5.3квт-8.48А соответственно на каждую фазу2.82А

8.48А будут в каждой фазе
Однофазные равномерно распределяете по трем фазам.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Yа участок приходит 3х фазная сеть 15 квт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2015, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо пересчитаю
И вопрос еще такои по варочным плитам
Есть способ подключения 5 жильным кабелем там 2 фазы 2 ноля и 1 земля как узнать какой ток потреблять будет. Или просто ток какой есть при однофазном подключении разделить на2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Yа участок приходит 3х фазная сеть 15 квт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5333
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 342 раз.
электромонгер писал(а):
Спасибо пересчитаю
И вопрос еще такои по варочным плитам
Есть способ подключения 5 жильным кабелем там 2 фазы 2 ноля и 1 земля как узнать какой ток потреблять будет. Или просто ток какой есть при однофазном подключении разделить на2

Разделите мощность на 2 и получите нагрузку на каждую фузу из двух.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика